С2000-КДЛ-2-И. Повышенная помехоустойчивость?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.10.2019 13:02:09]
 Приветствую всех!

Вот такой вопрос у меня возник.
Если у С2000-КДЛ-2И имеется гальваническая изоляция между линией ДПЛС и линией питания, в частности по минусу, то означает ли это, что такая гальванически изолированная ДПЛС имеет повышенную помехоустойчивость наведенному напряжению, появляющемуся при параллельной прокладке с силовыми кабелями? Току от наведенного напряжения течь-то некуда.
В РЭ написано очень сухо: "Гальваническая развязка позволяет избежать создания электрических контуров, исключить протекание токов, выравнивающих потенциалы разных частей системы, повысить надёжность системы."


[14.10.2019 10:55:52]
 Мне кажется, что нет. Наводки от силового кабеля не зависят от гальванической развязки с слаботочным питанием.
Если нужно формально отписаться от несоблюдения расстояния от силовых кабелей, то можно экранированный кабель заявить как защиту от ЭМП в качестве мероприятий по примечанию п.13.15.15 СП5.13130.


[14.10.2019 11:37:22]
 >>>Наводки от силового кабеля не зависят от гальванической развязки с слаботочным питанием.
Ну по идее наведенное напряжение создает электрический ток, который стекает по проводнику в землю. Если проводник развязан с землей - куда течь току?


[14.10.2019 12:37:06]
 1. Минус питания БП и заземление обычно нет связаны между собой.
2. Силовой кабель наводит переменный ток в контуре линии ДПЛС - между плюсом и минусом ДПЛС, даже если ДПЛС развязать от всего совсем.
IMHO


[14.10.2019 12:46:41]
 В замкнутом контуре наведенный ток невозможен, ИМХО, поскольку наводится на два взаимовстречных проводника.


[14.10.2019 15:07:55]
 Tregart® "В замкнутом контуре наведенный ток невозможен, ИМХО, поскольку наводится на два взаимовстречных проводника."
Наоборот - в замкнутом контуре ЭДС самоиндукции равна по величине скорости изменения магнитного потока пронизывающего этот контур :)


[14.10.2019 15:22:41]
 КДЛ с гальванической развязкой полезен в случае, если в линию ДПЛС попадет какая-то сильная помеха вплоть до молнии, если линия ДПЛС проходит где-то снаружи. В таком случае сгорит только КДЛ. Если же гальванической развязки нет, помеха может пролезть из ДПЛС в RS-485 и погорят вообще все приборы. Я однажды выезжал на один такой объект, где после молнии пришлось менять вообще все: 4 КДЛа, С2000 Ethernet, пару СП1 и пульт С2000М.


[14.10.2019 16:52:57]
 Рустам74 ®

Был бы один проводник - да, согласен. А поскольку они взаимовстречные - наведенная ЭДС будет самовычитаться, ИМХО.


[14.10.2019 21:55:34]
 Помеха помехе рознь. Разные фронты волн помех, частоты, уровни напряжения- все это сложно исключить каким то одним решением ( на проводном интерфейсе). К примеру, при вашеотмеченном близком ударе молнии немалая часть энергии разряда может попасть внутрь объекта далеко не только простым кондуктивным путем


[18.10.2019 15:31:12]
 Tregart® "А поскольку они взаимовстречные - наведенная ЭДС будет самовычитаться, ИМХО."

суммироваться, однако ...
https://cdn.gdz4you.com/files/slides...
http://900igr.net/up/datas/156054/02...


[18.10.2019 22:48:01]
 Рустам74 ®

Принимается.

p.s. - вторая ссылка не открывается, говорят экстремизм там какой-то. Роскомнадзор определенно что-то скрывает от нас по части помех.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: С2000-КДЛ-2-И. Повышенная помехоустойчивость?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.