п/п перекрытие над складом

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.10.2019 19:56:53]
 Вопрос о противопожарных перекрытиях: В торговом центре в магазине есть склад, Согласно п.5.5.2 СП4 он должен отделяться п/п перегородками 1 типа(выполнено) и п/п перекрытием 3 типа (REI45). Этот склад расположен на верхнем этаже здания,над ним финишное бесчердачное покрытие с пределом огнестойкости не менее RE15
Вопрос: надо ли над складом делать отдельное перекрытие REI45, если к общему покрытию здания предъявляются более "низкие" требования (RE15)


[09.10.2019 21:05:44]
 Не надо.


[10.10.2019 9:51:46]
 Не надо. Это ж покрытие, перекрытия никак не сделать. Покрытие оставляете таким же.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: п/п перекрытие над складом      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.