встройка в Ф5.1 и пределы огнестойкости

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.10.2019 19:57:09]
 коллеги, нужен совет.
есть здание Ф5.1 IV/С0, в него встраивается бытовая двухэтажная часть, она отделяется п/п стенами и перекрытием REI 45 со своим каркасом. отсюда два вопроса:
1. если стены и перекрытие встройки имеют REI 45, должен ли весь каркас встройки быть R 45?
2. если фермы покрытия здания по табл.21 ТРоПБ имеют R 15 (участвуют в пространственной жесткости самого здания) и они частично оказались внутри объема встройки, то должны ли они быть R 45 вместо R15?


[08.10.2019 21:20:21]
 какой предел огнестойкости несущих конструкций должен быть у здания IV степени при применении перегородок 1 типа, устанавливаемых на колонны здания с учетом требования п.5.2.1 СП 2?


[08.10.2019 21:56:45]
 У вас как пристройка, принимай как у здания 4 степени огнестойкости. Только перегородки у тебя нормируемые будут.


[09.10.2019 18:01:31]
 NoELaNI ® при чем тут пристройка? речь ведь о встройке


[09.10.2019 18:03:24]
 гоха не увидел. Но все равно то же самое. Огнестойкость та же самая каркаса


[09.10.2019 18:05:34]
 вопрос касается предела огнестойкости и огнезащиты несущих конструкций встройки. встройки со своим каркасом, но при этом несущий каркас здания (R15) в объеме самой встройки, которая должна выделяться стенами и перекрытиями REI 45. получается, что несущие конструкции здания оказались внутри объема встройки с более высокими показателями по пределам огнестойкости


[09.10.2019 18:07:05]
 для 4 степени огнестойкости


[09.10.2019 18:09:44]
 у вас здание 4 степени оно и будет четвертой. У вас что требуемый предел огнестойкости другим становится? у тебя это все одно здание, огнестойкость принимается по минимальным показателям, у вас встройка с минимальными


[09.10.2019 18:12:54]
 если у вас встройка хоть по 1 степени встоится то здание будет все равно 4 степени.


[09.10.2019 18:23:10]
 так вот и клоню к тому, что какой-то идиотизм нормативный. нахрена делать стену R 45, когда у самого здания колонны R15? какую функцию будет выполнять стена с учетом того, что у нас только стены 1 типа должны обеспечивать устойчивость отсека при обрушении другой части здания.
при пожаре внутри встройки с колоннами здания R15 стены 2 типа утрачивают свою функцию ограничения устойчивости здания в течении времени обеспечения несущей способности ограждающих стен 2 типа.

несущий каркас встройки R45 (из-за жесткости несущих элементов стен и дисмка перекрытий) с учетом п.5.2.1 Сп 2, но при этом эксперт настаивает на огнезащите колонн внутри встройки до R 45, а за пределами встройки они могут быть R 15 видимо?


[09.10.2019 18:28:56]
 1. Да
2. Нет
Высказал мнение, вопрос спорный.


[10.10.2019 10:10:35]
 вставка, встройка: Часть здания, предназначенная для размещения административных и бытовых помещений, располагаемая в пределах производственного здания по всей его высоте и ширине (вставка), части его высоты или ширины (встройка) и выделенная противопожарными преградами.

Встройки от производственных помещений категорий В1-В4, Г и Д допускается отделять в зданиях IV степени огнестойкости классов С0 и С1 - противопожарными стенами 2-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа.

Получается отделаются (не выделяются в отдельный пожарный отсек).

Получается у вас здание это один пожарный отсек.

Здание VI степени огнестойкости? Так?

Вы встраиваете туда встройку, но встройку можно сделать любой степени огнестойкости выше V.

При этом строительные конструкции существующего здания по VI степени так и остаются.

Степень огнестойкости принимается по минимальным.

Зачем он требует огнезащиту не понятно.

Каркас встройки и фермы можно сделать по VI степени огнестойкости.

Но если только эксперт не намекает на то что у вас требуемая степень огнестойкости не изменилась согласно таблице 6.1 СП 2.

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: встройка в Ф5.1 и пределы огнестойкости      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.