 Подскажите. кто нибудь сталкивался с инфракрасными излучателями SJLARONICS ?
Какие пожарные извещатели применяли ?
В моем случае имеется помещение цеха с размерами (ДхШхВ) 42х16,26х9,2 м.
По цеху ездят погрузчики на дизеле, имеются инфракрасные излучатели SJLARONICS (на обогрев цеха), горелка для склейки полиэтиленовых мешков.
Что посоветуете ?


[08.10.2019 14:12:31]
 тепловые или аспирационные


[08.10.2019 15:10:19]
 В Воронеже, в таких цехах устанавливают линейные дымовые извещатели, если на первых парах будет дым.

Аспирационные слишком дорогие. В других цехах, в высотных, скорее, чтоб отвязался пожарный надзор - устанавливают линейные тепловые извещатели (в виде кабеля), хотя можно было бы вообще не делать.


[08.10.2019 15:22:23]
 линейники на дизель не срабатывают? я понимаю, что там не четырехлитровый кайен катается, но все же


[09.10.2019 13:12:34]
 Xen On ®
08.10.2019 14:12:31
А разве нет ограничений по установке тепловых на высоте ?


[09.10.2019 17:51:15]
 точечные - да. а линейные (термокабель) вроде без ограничений (не дальше 0,5м от кровли)


[09.10.2019 18:56:51]
 
Цитата Xen On 09.10.2019 17:51:15
а линейные (термокабель) вроде без ограничений (не дальше 0,5м от кровли)
--Конец цитаты------
ограничения есть, см. раздел 13.7 СП5.


[10.10.2019 10:49:09]
 Цитата Нина ® [09.10.2019 18:56:51]

а линейные (термокабель) вроде без ограничений (не дальше 0,5м от кровли)
--Конец цитаты------

Вроде ограничения на высоту нет или я чего то недопонял ?


[11.10.2019 16:28:58]
 Как нет ограничений на высоту?
давайте читать вместе:
13.7.2 При установке извещателей некумулятивного действия под перекрытием расстояние между осями чувствительного элемента извещателя должно удовлетворять требованиям таблицы 13.5.
В таблице 13.5 максимальное расстояние 9 метров.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: инфракрасные излучатели SJLARONICS      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.