Спринклерное пожаротушение в помещении категории А

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.09.2019 14:22:36]
 Здравствуйте, уважаемые коллеги

В существующем производственном помещении кат. А (наполнение аэрозольных баллонов ЛВЖ) применено спринклерное водяное (не пенное) пожаротушение.
Допустимо ли это? правильно ли относить это помещение к группе помещений 7 по приложению Б к СП5 или группу помещений нужно принимать по удельной пожарной нагрузке?


[27.09.2019 14:35:48]
 Помещение наполнения аэрозольных балонов? То есть наполнили и дальше что? Они в этом помещении и хранятся?


[27.09.2019 14:41:41]
 Нет, упаковываются в коробки и вывозятся на склад готовой продукции.
Временное хранение получается примерно 2-3 паллеты.


[27.09.2019 15:13:25]
 В производственном помещении еще постоянно находится пластиковая емкость с ЛВЖ объемом 1м3.


[27.09.2019 15:32:16]
 "В существующем производственном помещении кат. А "
Приложение Б
"Группа 7 -Склады лаков, красок, ЛВЖ, ГЖ" (с)

"1 Категории А и Б по взрывопожарной опасности (кроме помещений,
расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению
зерна)" - 300 кв. м и более



[27.09.2019 15:33:53]
 также посмотрите п.1.3 СП 5.13130.2009


[27.09.2019 15:56:39]
 Только ещё рассмотрите такой вопрос, а насколько эффективно будет в этом помещении спринклерное пожаротушение? В случае возникновения загорания, скорей всего произойдёт взрыв, и подозреваю, что потом всё это спринклерное богатство необходимо будет искать где то по соседству с разрушенным зданием, а не проводить оценку эффективности его работы, но то это и взрывоопасное помещение. Тут надо смотреть в сторону дренчерных систем.


[27.09.2019 15:59:41]
 "Тут надо смотреть в сторону дренчерных систем." (с)

не вижу связи, при взрыве дренчерное хозяйство тоже надо будет искать или Вы имеете в виду что-либо другое?


[27.09.2019 16:07:26]
 Со складом все более-менее ясно...
С производством не совсем:
1. Если принять группу помещений 4.1 (до 2200 МДж/м2, кат. В2) то можно тушить водой.
2. Если принять группу помещений 4.2 (свыше 2200 МДж/м2, кат. В1) то нельзя тушить водой, только пеной.
3. Если принять группу помещений 7 (склады ЛВЖ) то тушить водой нельзя, только пеной.

Дело в том что помещение не подходит ни к одной группе (кат. А, производственное, обращается ЛВЖ, площадь примерно 600м2).


[27.09.2019 16:08:45]
 Просто предстоит проект реконструкции (с экспертизой), и вопрос в том сохранять ли данную систему или демонтировать и заменять на что-то новое.


[27.09.2019 16:10:44]
 "Дело в том что помещение не подходит ни к одной группе (кат. А, производственное, обращается ЛВЖ, площадь примерно 600м2)."

ниже таблицы Б есть приписка


[27.09.2019 16:13:43]
 Данная таблица необходима для установок водяного пожаротушения.

Если в соответствии с п.1.3 СП 5.13130.2009 Ваше помещение подпадает под требования СП 5, то либо нет норм для АУВПТ, либо применяйте другой тип АУПТ.


[27.09.2019 16:15:25]
 Тогда это не склад, а производственное помещение. Посчитай категорию помещения и прими группу. Вот тебе и получится либо 2; 4.1 или 4.2


[27.09.2019 16:18:09]
 "ниже таблицы Б есть приписка"

Вы имеете ввиду примечания 1 и 2 к таблице Б? Т.е. в данном конкретном случае мы не смотрим на категорию А, а рассчитываем удельную пожарную нагрузку и в соответствии с ней относим наше помещении к группе 2...4,2 в зависимости от результатов расчета?


[27.09.2019 16:23:33]
 "Вы имеете ввиду примечания 1 и 2 к таблице Б? Т.е. в данном конкретном случае мы не смотрим на категорию А, а рассчитываем удельную пожарную нагрузку и в соответствии с ней относим наше помещении к группе 2...4,2 в зависимости от результатов расчета?" (с)

там не так написано:
Группы помещений определены по их функциональному назначению. В тех случаях, когда невозможно подобрать аналогичные производства

Насколько я понял, на производстве разливают ЛВЖ в баллоны (аэрозольная упаковка). Почему бы Вам не отнести помещение к группе 4.2: ...других производств, перерабатывающих горючие газы, бензин, спирты, эфиры и другие ЛВЖ...?

Если же Ваше помещение не подходит под это определение, то Вы имеете категорию А, на которое требование таблицы Б не распространяется, соответственно надо применить другой тип ОТВ, либо писать СТУ.


[27.09.2019 16:23:45]
 И почему категории А? У тебя ЛВЖ, максимум Б категория. Чтобы понять Б или В1-В4 нужно смотреть технологию наполнения баллонов, а именно с выделением паров или без.


[27.09.2019 16:24:58]
 Категория А тут не будет


[27.09.2019 16:26:16]
 <В существующем производственном помещении кат. А> rookie

<Категория А тут не будет> NoELaNI


[27.09.2019 16:26:42]
 все подходит под определение: 2 группа -помещения категории В3, группа 4.1 - помещения категории В2, группа 4.2 - помещения категории В1.


[27.09.2019 16:29:31]
 Где там категория А будет? Там лвж (температура вспышки менее 61 цельсия). Попадает под категорию Б максимум. Если там не образуются смеси то это категории В1-В4.


[27.09.2019 16:32:38]
 Категорию А определили при проектировании производства (ВНИИХИМПРОЕКТ, г.Киев), там обращаются ЛВЖ с температурой вспышки не более 28град (например этанол).

Проект системы пожаротушения (водяное спринклерное) делала другая фирма, значительно позднее, чем они руководствовались пока выяснить не удалось


[27.09.2019 16:34:35]
 "(ВНИИХИМПРОЕКТ, г.Киев)"

а где объект находится? Подпадает под Российское законодательство?


[27.09.2019 16:37:22]
 объект находится в Тульской области, значит подпадает


[27.09.2019 16:40:33]
 Теперь понятно, если этанол, то да - категория А.


[27.09.2019 16:42:55]
 Тогда посчитай удельную пожарную нагрузку и отнеси к какой либо группе по этому значению


[27.09.2019 16:43:42]
 "Почему бы Вам не отнести помещение к группе 4.2: ...других производств, перерабатывающих горючие газы, бензин, спирты, эфиры и другие ЛВЖ...?"

Заказчик настаивает на сохранении данной системы пожаротушения, замену нужно как-то обосновать. Между группой 4.1(вода) и 4.2(пена) разница только в удельной пожарной нагрузке.

Суть вопроса - можно ли определить группу помещения исходя из удельной нагрузки в данном конкретном случае


[27.09.2019 16:47:11]
 rookie воооттт дааа)))) Можно. По веществу или материалу , че там в помещении, какая получится такая и будет группа.


[27.09.2019 16:53:12]
 "Суть вопроса - можно ли определить группу помещения исходя из удельной нагрузки в данном конкретном случае"

Конечно. Иначе бы в таб. Б не приводили диапазон УПН


[27.09.2019 17:19:20]
 СергейКо ®[27.09.2019 15:59:41] не вижу связи, при взрыве дренчерное хозяйство тоже надо будет искать или Вы имеете в виду что-либо другое?
Связь простая, любое загорание в начальной стадии возможно будет несколько секунд или даже минут развиваться без взрыва (взрыв без возгорания не рассматриваем, это уже другая история), в этот период подача огнетушашего вешества очень жаже возможно предотвратит взрыв (потушит то от чего могло взорваться и охладит то что нагрелось). При наличии спринклерной системы, вариант подачи ОТВ в начальной стадии пожара стремится к нулю. При дренчерной системе, всё это будет работать чуть ниже скорости срабатывания извещателей, но в любом случае кратно быстрей чем спринклерная система. Тут простая физика и логика.


[27.09.2019 17:26:50]
 "всё это будет работать чуть ниже скорости срабатывания извещателей, но в любом случае кратно быстрей чем спринклерная система. Тут простая физика и логика." (с)

Я смотрю немного шире - состояние АСПС, ложное срабатывание АСПС

В таком случае проще АУГПТ сделать


[27.09.2019 17:29:53]
 И каким же образом повышение давления на 5 кПа при сохранении несущих конструкций может повредить трубопроводы, которые без проблем выдерживают несколько атмосфер?


[27.09.2019 17:35:50]
 "И каким же образом повышение давления на 5 кПа при сохранении несущих конструкций может повредить трубопроводы, которые без проблем выдерживают несколько атмосфер?" (с)

никаким, для помещений категорий А и Б предусматриваются ЛСК.
Мне показалось странным что вместо спринклера предлагают дренчер, логику понял, но не приветствую из-за:
- большой расход;
- ложное срабатывание;
- зависимость от работоспособности АСПС.


[27.09.2019 17:42:59]
 Можно дальше заняться школьными задачами.

Произошла вспышка. Давление првысилось в среднем по объему на 5 кПа. На сколько повысилась среднеобъемная температура в помещении?

А при 10 кПа, 20 кПа?


[27.09.2019 17:45:26]
 "А при 10 кПа, 20 кПа?" (с)

давление более 5 кПа - это разрушение стен, как думаете, что будет при давлении 10 кПа?


[27.09.2019 17:49:07]
 "давление более 5 кПа - это разрушение стен, как думаете, что будет при давлении 10 кПа?"

прошу прощение, разрушение стен начинается после 10 кПа


[27.09.2019 17:49:57]
 Кто ж запрещает в школе разные задачи решать?


[27.09.2019 17:50:12]
 Про ЛКС и прочее я тоже немного в курсе, не о том речь. Пока спринклера вскроются, там уже тушить просто нечего будет, ну или вскроется от взрыва, когда уже тушить поздно. Для меня вопрос проще стоит, установка должна выполнять свои функции а не создавать видимость наличия. Спринклерная система во взрывоопасном помещении абсолютна сродни бутафорской, толку ноль, зато вон стоит. А если рассуждать о зависимостях и расходах... ну проще тогда вообще не делать ничего, полностью тем самым обезопасив объект от ложных срабатываний и зависимостей от иных систем (спринклер тоже же может случайно вскрыть кто нибудь, неся какую нибудь железяку габаритную), логично же?


[27.09.2019 17:53:40]
 Я смотрю обсуждение уже ушло в сторону "а чего плохого случится со спринклерной установкой когла рванёт" )))) так проблема то в другом, как раз в том , что плохое уже случилось, рвануло)))) а эта самая установка не должна была этого допустить)))) театр абсурда прям... ))))


[27.09.2019 17:53:55]
 "А если рассуждать о зависимостях и расходах... ну проще тогда вообще не делать ничего, полностью тем самым обезопасив объект от ложных срабатываний и зависимостей от иных систем (спринклер тоже же может случайно вскрыть кто нибудь, неся какую нибудь железяку габаритную), логично же?" (с)

Вашу позицию я понял - опережающее действие и минимизация потерь, только вот задачка уж очень на учебник похожа:
"любое загорание в начальной стадии возможно будет несколько секунд или даже минут развиваться без взрыва"

а если не будет, а если извещатели стоят на дым, а первичный фактор тепло и т.д.?


[27.09.2019 17:55:10]
 "а эта самая установка не должна была этого допустить)))) театр абсурда прям... ))))" (с)

эээээ нет, установка пожаротушения не предназначается для предупреждения взрывов, ее назначение локализация и тушение.

Хотите предупредить пожар, ставьте газоанализ.


[27.09.2019 17:55:37]
 Хотите предупредить пожар, ставьте газоанализ.

читать как предупредить взрыв


[27.09.2019 17:57:28]
 Так что с температурой?

Задача решается в два действия в уме.


[27.09.2019 18:03:29]
 Так я вообще то выше говорил по первоначальное загорание а не о взрыве сразу. Вот это загорание и надо потушить, предупредив взрыв. А как сделать и от чего запуск системы это уже вопрос конкретного случая и грамотности проектировщика. Но не отом речь.
Ваша позиция - пусть стоит абы што, главное чтоб ненароком ложняка не было.
Моя позиция - надо чтоб стояла система, которая в начальной стадии загорания (до взрыва) произведёт тушение.
По моему мнению расклад такой ))))
Drakon ®

[27.09.2019 18:07:44]
 По моему мнению расклад такой ))))

неверный у Вас расклад, не надо мне приписывать Ваши домыслы:
"Ваша позиция - пусть стоит абы што, главное чтоб ненароком ложняка не было."

Если бы это было так, я с Вами даже не обсуждал бы момент с дренчерной системой.
Drakon ®

[27.09.2019 18:14:29]
 "Моя позиция - надо чтоб стояла система, которая в начальной стадии загорания (до взрыва) произведёт тушение."

для таких вещей необходим прецедент, а не "несколько секунд или даже минут развиваться без взрыва"

напомню, что инерционность для "сухотруба" допускается 180 сек.
плюсаните инерционность обнаружения и выдачу сигнала.

а вот как раз инерционность сработки спринклерной установки под давлением зависит от сработки колбы, которую и нужно выбирать с умом, а не на 90 градусов.


[27.09.2019 18:26:33]
 Drakon ®, это позиция СергейКо ®
Drakon ®

[27.09.2019 18:31:31]
 Drakon ®, = СергейКо ®


первый это ник молодости, но в настройках случилась какая-то фигня


[27.09.2019 18:33:08]
 Ну вообще то надо в первую очередь головой думать а не на нормы без оглядки смотреть.
Когда то давно, меня учили в одном из профильных заведений, что во взрывоопасных помещениях только дренчерные системы. Показывали разные наработки, которые позволяли потушить чуть ли не динамит (в плане скорости от момента поступления сигнала о возгорании до подачи ОТВ), всякие акселераторы и прочие ускорители подачи ОТВ. Да, это не классическая дренчерная установка, это немного больше, в техническом плане, и извещатели далеко не ДИП-43, но суть то не меняется.


[27.09.2019 18:34:00]
 Drakon ®, = СергейКо ®, ну тогда это позиция обоих ))) молодого и зрелого )))
Drakon ®

[27.09.2019 18:35:39]
 Ну вообще то надо в первую очередь головой думать а не на нормы без оглядки смотреть.
Когда то давно, меня учили в одном из профильных заведений, что во взрывоопасных помещениях только дренчерные системы. Показывали разные наработки, которые позволяли потушить чуть ли не динамит (в плане скорости от момента поступления сигнала о возгорании до подачи ОТВ), всякие акселераторы и прочие ускорители подачи ОТВ. Да, это не классическая дренчерная установка, это немного больше, в техническом плане, и извещатели далеко не ДИП-43, но суть то не меняется.

Да, в принципе, я с Вами согласен. Еще в 2004 году сам был за, но наверное перейдя в гражданку, сложилась привычка что ли или стереотип - везде спринклера ставят, доказать что-то сложно, Заказчик руками разводит, руководство не одобряет и т.д.
Drakon ®

[27.09.2019 18:36:48]
 "Drakon ®, = СергейКо ®, ну тогда это позиция обоих ))) молодого и зрелого )))"

не наговаривайте, не такая у меня позиция, моя позиция - херой на белом коне! ))


[27.09.2019 20:49:56]
 СП5
1.3 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации:
- зданий и сооружений, проектируемых по специальным нормам;
- технологических установок, расположенных вне зданий;
- зданий складов с передвижными стеллажами;

!!!! зданий складов для хранения продукции в аэрозольной упаковке;

- зданий складов с высотой складирования грузов более 5,5 м.


[27.09.2019 21:05:57]
 NFPA-13 отсылает к NFPA-30B.BSEN-12845 допускает применение спринклерного тушения при определённых условиях хранения аэрозолей.


[27.09.2019 22:01:43]
 У FM Global есть FMDS0731 STORAGE OF AEROSOL PRODUCTS,
FMDS0714 FIRE PROTECTION OF CHEMICAL PLANTS
Открытый доступ, с регистрацией.

Пройдёт ли спринклер или нужен дренчер сильно зависит от возможной площади разлива ЛВЖ,от технологии,наличия перегородок и т.д. Указанной rookie информации о том, что присутствует 1м3 ЛВЖ вряд ли достаточно для сочинения СТУ. Кстати говоря, на таких участках могли бы пригодиться спринклеры с принудительным пуском,если существуют взрывобезопасные.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 