Эвакуация со встроенного помещения расположенного на антресоли

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.09.2019 11:27:20]
 Добрый день. Прошу помочь с разъяснением.
Имеется существующее производственное здание. В здании имеется складское помещение категории В1.
В помещении в соответствии с п. 6.1.40 СП 4.13130.2013 находится встроенное помещение (помещение для мастера) размещенное на антресоли. Существующим положением эвакуация с антресоли предусмотрена по лестнице 2-го типа в это складское помещение и далее через дверь наружу.
В соответствии с п. 9.2.4 СП 1.13130.2009 эвакуация с антресолей по лестнице 2-го типа возможна, если на антресоли размещается производственное помещение. В нашем случае это административное помещение.
Можно ли применить п. 5 ст.89 ФЗ-123:
"выходы из помещений непосредственно на лестницу 2-го типа, в коридор или холл (фойе, вестибюль), ведущие на такую лестницу, при условии соблюдения ограничений, установленных нормативными документами по пожарной безопасности"?


[17.09.2019 12:53:39]
 9.2.8. Внутренние этажерки и площадки должны иметь, как правило, не менее двух открытых
стальных лестниц. Допускается проектировать одну лестницу при площади пола каждого яруса этажерки
или площадки, не превышающей 100 кв. м для помещений категорий А и Б, 400 кв. м - для помещений
категорий В1 - В4, Г и Д.
Расстояние от наиболее удаленной точки на площадках и этажерках до ближайшего эвакуационного
выхода из здания следует принимать по таблице 29 с учетом длины эвакуационного пути по лестнице 2-го
типа.
Эвакуационные выходы с площадок и ярусов этажерок, площадь которых на любой отметке
превышает 40% площади этажа, при наличии на них постоянных рабочих мест следует предусматривать
через лестничные клетки.
Допускается один из эвакуационных выходов предусматривать на лестницу 3-го типа


[17.09.2019 13:03:32]
 Тоже обратил внимание на этот пункт. Предполагал, что антресоль и внутренняя этажерка или площадка это разные вещи с точки зрения норм. Понял, спасибо.


[17.09.2019 14:42:42]
 антресоль: Площадка внутри здания, на которой размещены помещения различного назначения (производственные, административно-бытовые или для инженерного оборудования)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Эвакуация со встроенного помещения расположенного на антресоли      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.