более одного человека на 1 м2 по п. 7.2 СП 7

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.09.2019 12:14:55]
 Коллеги, помогите на примере понять требование пп. ж) п. 7.2 СП 7, а именно:

7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной про-тиводымной вентиляции следует предусматривать:
ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, или из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре:
- площадью 50 м2 и более с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более одного человека на 1 м2 площади помещения, не занятой оборудованием и предметами интерьера (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.);

Подскажите, если площадь зала заседания 479 м2, при этом в зале 400 посадочных мест (т.е. 400 человек), следовательно получается более 1 м2 на 1 человека и дымоудаление не нужно, я верно понимаю или нет? С другой стороны это что, нужно что бы было 480 посадочных мест (т.е. человек) на 479 м2 что бы предусматривать там дымоудаление? Ведь такого же не бывает.


[08.09.2019 14:00:28]
 нет, из общей площади зального помещения 479 кв. м вычитаете площадь кресел (например, она составит 200 кв. м). Далее (479-200)/400
qwerty

[08.09.2019 14:41:43]
 Асашай ® спасибо!


[09.09.2019 14:45:10]
 "нет, из общей площади зального помещения 479 кв. м вычитаете площадь кресел (например, она составит 200 кв. м). Далее (479-200)/400" (с)

это не совсем правильно, ведь люди будут находиться в креслах. В таком случае можно брать проекцию человека (0,125 м.кв. в зимней одежде). Цифры еще более сказочные получаются.


[09.09.2019 15:07:49]
 нет, я считаю ровно так, как написано в СП 7, не надо ничего додумывать


[09.09.2019 16:03:58]
 "я считаю ровно так, как написано в СП 7, не надо ничего додумывать" (с)

я и не говорю что Вы плохо считаете, я про то, что у нас как всегда обобщенно написано.
предметов интерьера - огромное разнообразие, но почему-то считают стулья и кресла.


[09.09.2019 17:05:41]
 все просто - считается только чистая площадь пола, т.е. площадь, на которой может разместиться человек. Это значит, что в эту площадь включаем стулья, кресла, диваны, офисную технику, горшок с пальмой и пр.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: более одного человека на 1 м2 по п. 7.2 СП 7      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.