Интенсивность подачи пены низкой кратности

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 2 реплик


[28.08.2019 16:43:36]
 Добрый день. Прошу уточнить по следующему вопросу.
Интенсивность подачи пены низкой кратности для тушения нефти и нефтепродуктов определяется по таблице А.2 СП 155.13130.
В таблице представлена интенсивность при тушении на поверхность и в слой.
Как быть если тушение предусматривается комбинированное?
Считать отдельно для тушения на поверхность и отдельно в слой?
ogpn8 ®

[30.08.2019 11:26:36]
 Посмотрите РД ПАО "Транснефть" по этому поводу.
РД-13.220.10-КТН-006-18 "РД МТТН Рекомендации по тушению нефти и нефтепродуктов на объектах организаций системы "Транснефть", п. 6.3.5 "Экспериментально доказано, что величина нормативной интенсивности подачи пены 0,1 кг/(м.кв*с)является достаточной для подслойного и комбинированного тушения пожаров в резервуарах с продуктом, в том числе, с наиболее пожароопасными высокооктановыми бензинами марок Регуляр-92, Премиум-95 и Супер-98 по ГОСТ Р 51105, при условии применения пенообразователя типа AFFF по ГОСТ Р 50588, предназначенных для тушения спиртосодержащих бензинов" (конец цитаты).
Там же, в п. 6.3.6 говорится, что подслойное тушение пожаров высокооктановых бензинов с содержанием спиртов до 10% обеспечивается при подаче пены кратностью от 4 до 5 с интенсивностью выше 0,055 кг/(м.кв*с).
Там же, п. 6.3.9. "Гаранттированное тушение происходит при условии непрерывной подачи пены с нормативной интенсивностью 0,1 кг/(м.кв*с). Тушение спиртосодержащего топлива в резервуаре с интенсивностью ниже нормативной и выше критической (0,055 кг/(м.кв*с)) возможно, при этом время тушения превышает нормативное значение и достигает 60 мин." (конец цитаты).
При комбинированном тушении необходимо обеспечить подачу пены с общей интенсивностью более критической и не менее нормативной.
Исходите из этого. Минимум 0,1 кг/(м.кв*с) при любом, в том числе комбинированном, способе подачи пены.


[30.08.2019 11:37:57]
 ogpn8 ®, документ ограничен в области применения, каким бы хорошим он ни был, даже учитывая, что он согласован с ВНИИПО. Так человек себе может проблем нажить с ровного места. Если не хватает нормативки общего применения, либо в задании на проектирование отсутствуют РД Транснефти, в худшем случае останутся СТУ, в лучшем - проще направить запрос во ВНИИПО.
ogpn8 ®

[30.08.2019 16:10:49]
 Согласен


[28.10.2019 15:36:57]
 Получил ответ от ВНИИПО.
https://dropmefiles.com/XHUPt
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Интенсивность подачи пены низкой кратности      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.