Защита АПС комплектной трансформаторной подстанции.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 4 реплик


[22.08.2019 9:09:38]
 Здравствуйте.
КТП 10/0,4кВ, представляющую собой оборудование в кожухе из стального листа, рассматриваем как наружную установку.
Табл. А.4 СП5.13130.2009 не содержит требований об АПС в таких ТП.
Согл. п. А.7 СП5.13130.2009, защита наружных технологических установок с обращением взрывопожароопасных веществ и материалов автоматическими установками тушения и обнаружения пожара определяется ведомственными нормативными документами.
В ПУЭ про это ничего нет.
Не ли у кого ведомственных писем по этому поводу?
Спасибо.


[26.08.2019 15:59:37]
 Запрашивайте документацию на КТП, это может быть оборудование, модульное здание, сооружение, что угодно. Само оборудование не оснащается по СП5


[27.08.2019 12:28:27]
 Для россетей действуют их стандарты
http://www.rosseti.ru/investment/sta...

в частности
http://www.rosseti.ru/investment/sta...

http://www.rosseti.ru/investment/sta...

http://www.rosseti.ru/investment/sta...

Но данные документы имеют применение только для объектов Россетей и их дочерних структур. КТП может принадлежать и не им.

На КТП должен быть сертификат на соответствие ГОСТ 14693-90. Если он есть, то у Вас официально подтверждается что КТП не здание или сооружение, а оборудование.
ВНИИПО в письме от 24.09.2018 5718эп-13-5-3 нам подтвердило что "отнесение устройств к зданиям, сооружениям или наружным установкам является прерогативой организаций-проектировщиков этих устройств". КРУН к примеру ВНИИПО признали наружной установкой со всеми вытекающими.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Защита АПС комплектной трансформаторной подстанции.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.