Аварийные выходы на лоджии и балконы 1,2м и 1,6м в Ф1.3

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.08.2019 17:28:10]
 Не могу найти требование по устройству аварийных выходов на лоджиях и балконах 1,2м и 1,6м в Ф1.3.

Подскажите куда испарились пункты?


[20.08.2019 10:41:33]
 эти требования были в ст. 89 ФЗ-123, затем их оттуда убрали, но все по-старинке по аналогии пользуются п. 5.4.9 сп 1.
При надстройке существующих зданий высотой до 28 м одним этажом допускается сохранение
существующей лестничной клетки типа Л1 при условии обеспечения надстраиваемого этажа аварийным
выходом, соответствующим одному из следующих требований:
- выход должен вести на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца
балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 метра между остекленными
проемами, выходящими на балкон (лоджию);
- выход должен вести на переход шириной не менее 0,6 метра, ведущий в смежную секцию здания
класса Ф1.3 или в смежный пожарный отсек;
- выход должен вести на балкон или лоджию, оборудованные наружной лестницей, поэтажно
соединяющей балконы или лоджии.


[20.08.2019 11:01:02]
 123-ФЗ
Статья 2. Основные понятия
1) аварийный выход - дверь, люк или иной выход, которые ведут на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону, используются как дополнительный выход для спасания людей, но не учитываются при оценке соответствия необходимого количества и размеров эвакуационных путей и эвакуационных выходов и которые удовлетворяют требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;


Из определения Аварийный выход - выход на балкон с глухим простенком не считается. Так?


[20.08.2019 11:11:43]
 я же объясняю - ни разу не встречал, чтобы кто-то имел что-то против аварийных выходов из п. 5.4.9 СП 1, а на определение в ФЗ-123 никто не смотрит, т.к. непонятно, как им вообще пользоваться


[20.08.2019 11:36:54]
 Против Застройщики которым не хочется делать глухие простенки.


[20.08.2019 13:24:22]
 Нормальное определение. Аварийный выход из квартиры (в данном случае) - это балконная дверь ведущая непосредственно наружу в безопасную зону (простенок).Вот простенок таких размеров вызывает небольшие сомнения, поскольку в квартире могут быть и 4-е человека.Я бы набавил сантиметров 30.

Не нравится застройщику простенок, пусть делает переход в смежную секцию или дырки в балконных плитах рубит.


[20.08.2019 14:31:46]
 повторюсь...мне объясняли, что в контексте общего пункта 5.4.2 СП1 требований по конструктивному исполнению этих выходов попросту нет. В ряде случаев есть исчерпывающий перечень тех параметров, при которых указано как, куда и где этот аварийный выход должен быть. И я вижу, что в этой норме только изложено о наличии аварийного выхода, но как он должен выглядеть - не понятно. Делают ли по аналогии, или еще как-то (кто-то писал, что СНиП 21-01-97* не отменяли), через другие условия подтверждать оценку соответствия объекта ТПБ...мне не известно))


[20.08.2019 16:21:24]
 лучше здесь инициативы не проявлять, делать аварийные выходы как положено, иначе потом при приемке или в случае пожара проблемы будут


[21.08.2019 17:11:32]
 Ув.Асашай ® Я с Вами не спорю! Правда в Вашем посте, тоже есть..вспомнилось даже фраза "Мы работаем как положено, а положено у нас на многое")))) о Вас плохого ничего сказать не могу=)


[21.08.2019 17:58:27]
 зачем самому себе на голову проблему придумывать?
если сделать аварийные выходы по п. 5.4.2 СП 1 - никто и никогда не задаст ни одного вопроса, если начинать что-то свое придумывать - вот тогда и начнутся проблемы


[21.08.2019 17:58:57]
 5.4.9 точнее


[22.09.2020 17:59:01]
 Давайте сравним:
СП 1.13130.2020 п. 6.1.1. Не менее двух эвакуационных выходов, как правило, должны иметь этажи здания при общей площади квартир на этаже (на этаже секции) более 500 м2. При наличии одного эвакуационного выхода с этажа каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного, должна иметь аварийный выход в соответствии с пунктом 4.2.4.
и
СП 1.13130.2009 п. 5.4.2. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи здания при общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного типа - на этаже секции - более 500 кв. м; при меньшей площади (при одном эвакуационном выходе с этажа) каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного, должна иметь аварийный выход.

Если я правильно понимаю написанное в "новом СП-1", то при площади квартир на этаже секции менее 500кв.м, аварийные выходы из квартир теперь не требуются.
  Дискусия закрыта