Трубопроводы с ЛВЖ под полом эвакуационного коридора

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
rookie ®

[16.08.2019 18:08:55]
 Здравствуйте коллеги,

согласно СП1 п.4.3.3:

В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и ТРУБОПРОВОДЫ С ГОРЮЧИМИ ЖИДКОСТЯМИ, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.



Но технологи хотят проложить трубопроводы с ЛВЖ под полом эвакуационного коридора, в бетонном канале.

Достаточно ли приведенного пункта чтобы обосновать недопустимость этого мероприятия?

Или их предложение не противоречит нормам?


[16.08.2019 18:51:25]
 Здание трехэтажное, речь идет о коридоре первого этажа


[19.08.2019 11:54:59]
 СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий.
6.4 Размещение коммуникаций с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами под зданиями и сооружениями не допускается.

СП 4.13130.2013
6.1.27 Размещение наружных сетей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами под зданиями и сооружениями не допускается.

Если правильно понимаю речь идет о наружных сетях?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Трубопроводы с ЛВЖ под полом эвакуационного коридора      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.