Мезонинные стеллажи и АУПТ

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.07.2019 13:16:38]
 коллеги, каковы ваши мысли на тему провомерности применения АУПТ для мезонинных стеллажей по СП 241?
обосновано-ли устройство АУПТ в мезонинных стеллажах через один уровень с учетом того, что на данный момент не проводилсь испытания АУПТ для такой категории складов?


[29.07.2019 14:49:10]
 !!!!!!! ну неужели никого не интересует данный вопрос? даже во ВНИИПО сказали, что ничего не разрабатывали на этот счет и испытаний не проводили


[29.07.2019 15:02:34]
 гоха ® для того, что бы дать ответ на ваш вопрос, нужно знать, что такое "мезонин" и тем более "мезонинный стеллаж" в отношении пожарной безопасности. Вот "антресоль" мне понятна, пристройка, встройка и вставка тоже понятны, а что такое мезонин?


[29.07.2019 15:11:55]
 вы посмтрите в интернете производителей мезонинных стеллажей и все увидите.
Это по сути этажерка с возможностью размещения на ней стеллажей и работы персонала, перемещение по уровням через лестницы 2 типа. Мезонины без пределов огнестойкости.
Термина такого нет, кроме указанных в СТУ


[29.07.2019 15:12:23]
 покрытие может быть как сплошным так и из просечки


[29.07.2019 16:44:17]
 Около 20 лет назад делал проект для стеллажей на антресолях- металлические площадки со сплошным перекрытием,на которых устанавливались стеллажи высотой от 2 до 3 м. для хранения автозапчастей. Поступил просто:принял на 1 уровне расход по группе 5 или 6(СНиП 2.04.09-84) и обеспечил интенсивность согласно тогдашних понятий (Qспринклера=i*a*b,где "a" и "b" расстояния между спринклерами; примерно как в зарубежных нормах).Согласовывалось в то время с нормативно-техническим отделом округа.
Но если речь о высотных стеллажах с ходовыми площадками на промежуточных уровнях между стеллажами, можно посмотреть, как это решается в NFPA-13(изд.2019,раздел 21) или CEA-4001 и прописать в СТУ нечто подобное.
Частный случай из CEA-4001 https://yadi.sk/i/gLva2XJo8VT2vw


[29.07.2019 17:03:23]
 благодарю


[29.07.2019 17:13:54]
 Уважаемый BTS, можете разъяснить, а то не очень понял.
Вы на каждом уровне хранения, отделенного сплошными металлическими площадками, запроектировали свою сетку с интенсивностью орошения? Или только на 1-м?


[29.07.2019 17:21:57]
 BTS ®
вы не можете дать свою почту


[29.07.2019 19:38:32]
 Тимур без команды ®[29.07.2019 17:13:54]
Там было на части площади площадка в 1 уровень , на другой части 2 уровня. Естественно,я сделал разводку под потолком и под каждым уровнем площадки.Незащищённых участков не было.Всё укладывалось в 1 секцию.


[29.07.2019 20:00:48]
 BTS, понял, Вы один верхний уровень сделали, под перекрытием, второй - под площадкой.


[29.07.2019 22:16:45]
 гоха ® вот в том-то и дело, что термина такого нет и устройство таких стеллажей тоже не предусмотрено нормами. Я бы скорей подвел под СТУ, хоть и пытаюсь всегда найти выход, как уйти от СТУ.

ГОСТ Р 55525-2017 Складское оборудование. Стеллажи сборно-разборные. Общие технические условия
3.1 стеллаж: Стационарная сборно-разборная многоярусная конструкция, предназначенная для хранения тарных и штучных грузов.
(как видно из термина - предназначенная для хранения, но не перемещения).


[30.07.2019 12:44:34]
 kurilshik ® я с вами полностью согласен


[30.07.2019 12:44:34]
 kurilshik ® я с вами полностью согласен
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Мезонинные стеллажи и АУПТ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.