Пожаротушение в котельной

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.07.2019 11:55:47]
 Доброе утро участники форума!

Есть котельная в подвале под детским садом. Вход в помещения котельной только с улицы, в плане огорожена капитальными стенами и не имеет сообщений между прочими помещениями подвала и верхнего этажа. В котельной 2 помещения: склад угля S=15,1м2 категории В1, помещение с котлом S=28,4м2.

По СП5 категории помещений В1 по пожарной опасности в цокольном и подвальном этаже оборудуются АУПТ - независимо от площади.

Или-же, можно считать помещения котельной как самостоятельный противопожарный отсек и обойтись АУПС?


[25.07.2019 12:00:43]
 Размещать в подвальных этажах зданиях класса Ф1.1
помещения категорий В1 - В3 не допускается.

п. 5.2.4 СП 4.13130.2013


[25.07.2019 12:11:40]
 Асашай, спасибо! Сад построен и спроектирован еще в Советское время, с тех пор там котельная. А может кто-то подсказать, помещение с котлом тоже считать В1?

Получается угольный склад нужно выносить за пределы здания сада, а так-же и котел оборудовать в другом месте?


[25.07.2019 12:23:47]
 ничего выносить и оборудовать дополнительно не надо, эксплуатируйте в таком виде, в каком это было запроектировано и принято в эксплуатацию (ч. 4 ст. 4 ФЗ-123)


[25.07.2019 12:36:03]
 Получается я могу на помещении склада угля повесить табличку с категорией В1. Ну а что делать с пожаротушением?


[25.07.2019 13:18:03]
 Видел два таких же объекта. Одна котельная в подвале жилого дома, другая в подвале школы. Это запрещено нормативно,но сделано в Советское время и требует больших капитальных вложений.
На мой взгляд склад угля имеет В1, а котельная категорию Г. Поэтому под пожаротушение попадает только склад. Мне кажется только газовое пожаротушение. Обычно кстати такие склады забиты до потолка и имеют небольшие размеры


[25.07.2019 13:30:56]
 ничего делать не надо, смотрите ч. 4 ст. 4 ФЗ-123


[25.07.2019 13:53:12]
 Статья конечно замечательная, но в случае возгорания на складе она не поможет его затушить
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Пожаротушение в котельной      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.