Теплогенераторноя в снегопловильной установке

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.07.2019 10:12:10]
 Имеется снегоплавильная установка, которая представляет собой помещения снегоприемной площадки, снегоплавильного пункта, электрощитовой и теплогенераторной.
Все помещения кроме теплогонераторной имеют категории Д и В4, сама теплогенераторная имеет категорию Г. И представляет собой по сути газовую котельную 6 на 3 метра.
Вопрос, необходимо ли делать для такого помещения пожарную сигнализацию? И оповещение для всего павильона при пожаре?

В 60 метрах от павильона есть КПП с пунктом охраны, в самом КПП пожарка проектируется.
Еще вопрос если делать в теплогенераторной пожарку, как лучше обвязать ее с КПП, что бы подать сигнал охраннику, что случился пожар.


[22.07.2019 10:37:26]
 апс не требуется


[22.07.2019 10:42:19]
 Пожарную сигнализацию в теплогенераторной делать надо, причем блокировать с отключением подачи газа.

По СОУЭ смотрите прим. 7 к таблице 2 СП3.13130.2009 - укладываетесь до 50м2, можно не делать. Хотя если будет сигнализация, то поставить сирену будет точно не лишним.

Связь с КПП в зависимости от технической возможности прокладки кабелей. Мне кажется проще кинуть в земле кабель в трубе. Прибор в КПП, а в теплогенераторную просто выкинуть пару под шлейф и пару под сирену.


[22.07.2019 10:58:46]
 
Цитата
Пожарную сигнализацию в теплогенераторной делать надо, причем блокировать с отключением подачи газа.

По СОУЭ смотрите прим. 7 к таблице 2 СП3.13130.2009 - укладываетесь до 50м2, можно не делать. Хотя если будет сигнализация, то поставить сирену будет точно не лишним.

Связь с КПП в зависимости от технической возможности прокладки кабелей. Мне кажется проще кинуть в земле кабель в трубе. Прибор в КПП, а в теплогенераторную просто выкинуть пару под шлейф и пару под сирену.
--Конец цитаты------


и где же в СП 5 написано, что здания категории Г и помещения категории В4 и Д оборудуются АПС? А по СП 3 одноэтажные складские и производственные здания, состоящие из одного помещения (категории
по взрывопожарной и пожарной опасности В4, Г, Д) площадью не более 50 м2 без постоянных рабочих мест
или постоянного присутствия людей, допускается не оснащать СОУЭ.


[22.07.2019 11:20:58]
 Пожарную сигнализацию в теплогенераторной делать надо, причем блокировать с отключением подачи газа.

Есть нормативное обоснование? Спрашиваю не из праздного интереса, на объекте было возгорание электроводонагревателя, рядом газовый котел находился, АПС нет (частная собственность Ф1.3).


[22.07.2019 12:05:46]
 в добровольном порядке АПС и СОУЭ делать никто не запрещает, по нормам АПС и СОУЭ не требуется


[22.07.2019 16:57:45]
 Timbu$ ® Для котельной можно попробовать сослаться на СП89.13330: 16.31 "В котельных, работающих без постоянного присутствия обслуживающего персонала, должна быть предусмотрена возможность выноса сигналов (световых и звуковых) на диспетчерский пункт:
...
сигнал срабатывания пожарной сигнализации."

СП62.13330 7.12* "При газификации зданий, как правило, на газопроводах предусматривается отключающая арматура для автоматического отключения подачи газа в случае аварийных ситуаций:
...
при появлении в газифицированном помещении признаков пожара."

Асашай ® не требуется или отсутствуют требования по оснащению АПС помещений кат."Г"? С В4 и Д, а также СОУЭ до 50м2 вопросов то и нет.


[22.07.2019 17:04:40]
 
Цитата
Асашай ® не требуется или отсутствуют требования по оснащению АПС помещений кат."Г"? С В4 и Д, а также СОУЭ до 50м2 вопросов то и нет.
--Конец цитаты------

согласно п. А.10. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите
автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен
далее в данном документе.

открываем табл. А.1 и не находим в ней здания категории Г. Соответственно, АУП и/или АПС не требуются
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Теплогенераторноя в снегопловильной установке      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.