Дымоудаление на Болиде

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Настя-21 ®

[18.07.2019 20:41:16]
 Здравствуйте, впервые сталкиваюсь с системой дымоудаления, имею очень размытое об этом представление, прошу помощи.
1. Как это вообще работает? Отключение вентиляции (4 шкафа ветиляции), открытие клапанов дымоудаления (2шт.), запуск вентилятора дымоудаления. Электрик дал мне какую-то непонятную схему, где вышеперечисленные элементы запускаются от реле, которые как-то срабатывают от моей системы АПС. Что там к чему подключать?.. С2000-СП4 судя по схеме подает ток непросредственно на приводы клапанов, тогда реле еще для чего? и как запускать вентилятор дымоудаления и отключать вентиляцию?
2. Можно ли использовать С2000-СП4 совместно с С2000-КДЛ в НЕадресной системе? Была запроектирована АПС на основе нескольких "Сигналов-20" и "С2000-КПБ" для запуска сирен и табло "Выход", а потом ВНЕЗАПНО оказалось, что у них есть система дымоудаления...
3. С2000-СП4 используется для открытия/закрытия клапанов, один СП4 на один клапан, можно ли запрограмировать его так, чтобы клапаны открывались от срабатывания сигнала-20 на определенном этаже?
4. Можно ли обойтись для запуска системы дымоудаления прибором "С2000-КПБ"?
5. Где можно посмотреть похожий проект на Болиде с управлением вышеперечисленными элементами дымоудаления?


[18.07.2019 21:03:07]
 1) Увидеть бы что он вам там дал). Отключение вентиляции от реле. С2000 СП1 например. Запуск вентилятора дымоудаления - например от болидовского ШКП в связке с С 2000-4. Если шкаф уже есть надо смотреть что ему надо, скорее всего адресной метки и реле хватит.

2) Нужен пульт к этим вашим С2000-КДЛ и С2000-СП4. Впрочем если у вас есть КПБ то и пульт имеется.

3) Если этажу будет присвоен отдельный шлейф(группа шлейфов) то да. Через пульт с 2000м.

4) Нет. Клапаны нужно контролировать

5) Типовые проекты у болида на сайте посмотрите.


[18.07.2019 21:28:44]
 Я бы вообще начинал новых проектировщиков обучал с системы дымоудаления, а потом уже говорил делать пожарную сигнализацию. Т.к. те, кто делает пожарную сигнализацию, вообще понятия не имеют, для чего они её делают, и как потом всё это будет работать совместно с другими системами.


[18.07.2019 22:00:25]
 10_rus ®

1. Схема такая дословно:
К1 [Включение вентилятора дымоудаления]---[реле 1 + диод] --- к ППС

К2 [Открытие клапанов дымоудаления]---[реле 2 + диод] --- к ППС

К3 [Отключение вентиляции при пожаре]---[реле 3 + диод] --- к ППС

К1, К2 - 2 х Реле РПУ-2М1116440У3 ~220В, 4з+4р
К3 - Реле РПУ-2М1116600У3 ~220В, 6з+0р

2. Можно на пальцах? У меня схема такая получится, оно будет работать, это реально запрограммировать?:
С2000-М - С2000-БКИ (3шт.) - С2000-КПБ (3шт.) - Сигнал-20П (7шт) - С2000-2 (для СКУД - 2шт.) - С2000-СП1 - С2000-4 - ШКП-10 (для вентилятора 7,5кВт) + ШВР-30 - С2000-КДЛ - С2000-СП4 - С2000-СП4
В итоге при сработке пожарных датчиков С2000-2 должен разблокировать двери, С2000-КПБ включает табло и сирены, и вот я добавляю С2000-СП1 для отключения вентиляции, к его реле я подключаю реле этого электрика? что чертить на схеме? просто от выхода реле - к реле отключения вентиляции и ссылаться на схему электрика? нельзя для отключения вентиляции использовать один из выходов КПБ?
Потом С2000-4 через ШКП-10 включает вентилятор ДУ
и про КДЛ я меньше всего поняла. Какой там пульт? по RS КДЛ подключаю к общей схеме, дальше по ДПЛС подключаю СП4 (2шт) и к ним уже приводы клапанов присоединяю. а зачем тут КПБ?

Простите. Мне сложно понять то, чего не видела


[19.07.2019 0:59:12]
 1) то есть судя по всему электрик предлагает неким своим "ппу" принять ваши сигналы и отработать сценарий. Давайте разбираться, сколько у вас этажей? Клапана 2, может один из них это компенсация?

2) схема работать будет, но кажется у вашего электрика уже все схвачено. Только не факт что там все правильно и он этот шкаф не сам собирал.

С2000м - вот этот пульт. Вы про него не написали просто в начале. И я только по наличию КПБ понял что пульт у вас все же есть. Он автономно не работает.

На кпб можно подключить релюшку и отключать вентиляцию ей.


[19.07.2019 7:51:50]
 10_rus ®

Поговорила с электриком. Этажей 5, дымоудаление только в подвале, 2 клапана стоят в двух концах коридора, не компенсация.
Вы правы, электрик говорит, что от нас требуется только сигнал к реле. Просто я не совсем уверена, что электрик знает точно, что хочет от нас, поэтому считаю нужным уточнить, можно ли ВСЕ три реле (на отключение вентиляции, открытие клапанов ДУ и запуск вентилятора ДУ) подключить к трем выходам КПБ, насколько я понимаю, каждый выход до 24В, до 300мА при одновременной работе, либо до 2,5А при сработке одного выхода (?)
Хватит ли этих значений, чтобы реле сработали от КПБ?


[19.07.2019 7:51:50]
 10_rus ®

Поговорила с электриком. Этажей 5, дымоудаление только в подвале, 2 клапана стоят в двух концах коридора, не компенсация.
Вы правы, электрик говорит, что от нас требуется только сигнал к реле. Просто я не совсем уверена, что электрик знает точно, что хочет от нас, поэтому считаю нужным уточнить, можно ли ВСЕ три реле (на отключение вентиляции, открытие клапанов ДУ и запуск вентилятора ДУ) подключить к трем выходам КПБ, насколько я понимаю, каждый выход до 24В, до 300мА при одновременной работе, либо до 2,5А при сработке одного выхода (?)
Хватит ли этих значений, чтобы реле сработали от КПБ?


[19.07.2019 10:33:04]
 >>что от нас требуется только сигнал к реле
не будет реализован контроль линий, настаивайте на типовой схеме Болида. Вот этой: "С2000-4 через ШКП-10 включает вентилятор ДУ".
>>Хватит ли этих значений, чтобы реле сработали от КПБ?
См. характеристики реле: Потребляемая мощность, не более, 4 Вт. И считайте.


[19.07.2019 11:33:40]
 >>что от нас требуется только сигнал к реле

Очень похоже что его шкаф все таки не сертифицирован как ппу для управления дымоудалением.

Поведайте ему, что его шкаф должен быть сертифицирован. Контролировать работоспособность линий до клапанов и вентилятора, самих клапанов и вентилятора,(положение клапанов(откр/закр) и проч.) + контроль линий от ваших реле. И вся эта инфа должна выводится на пост охраны.
Если этого нет - делайте по типовой схеме болида. А про свой шкаф он пусть забудет.


[19.07.2019 12:19:27]
 Спросила, говорит, что в его ящике все предусмотрено, контроль линий и тд. Вообще, если с контролем дымоудаления проблемы, то это вопрос ко мне-раздел ОПС или к электрику с его ящиком, который выдал мне задание? Не хотят они мой вариант. Экспертиза покажет?..


[19.07.2019 12:29:17]
 >Вообще, если с контролем дымоудаления проблемы, то это вопрос ко мне-раздел ОПС или к электрику с его ящиком, который выдал мне задание?

Пожарная сигнализация - марка рабочих чертежей ПС.
Автоматизация вентиляции - марка рабочих чертежей АОВ.


[19.07.2019 12:47:31]
 >Вообще, если с контролем дымоудаления проблемы, то это вопрос ко мне-раздел ОПС или к электрику с его ящиком, который выдал мне задание?

Вопрос в общем к проектной организации, которая отвечает своим СРО и к ГИПу, которые своей подписью заверяет правильность решений.

Где бы не был учтен данный шкаф - в Вашем разделе, разделе ЭО, разделе ОВ - с точку зрения норм требование одно: должен быть сертифицированный ППУ для управления исполнительными устройствами систем противопожарной защиты. Это требование ГОСТ Р 533325, и, в свою очередь, ФЗ №123. И этим документам без разницы, где учтен шкаф.
  Ответ пойдет СЮДА