прокладка кабельной линии АПС с помощью троса

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[18.07.2019 11:27:15]
 Коллеги, проектировщик предлагает проложить кабельную лини огнестойкую FRLS с помощью металлического троса в запотолочном пространстве, который крепится к бетонному основанию перекрытия металлическими клипсами. Кабель крепится к тросу. Возможна ли такая прокладка? Или обязательна прокладка в самозатухающей гофре? Спасибо.


[18.07.2019 11:46:16]
 1. Зависит от региона и особенностей "местных традиций монтажа";
2. Имея предпочтения к монтажу именно ОКЛ, а не просто кабелей, выход есть в виде привлечения испытательной лаборатории и получения документов о том, что это таки ОКЛ


[18.07.2019 11:59:59]
 У Пожтехкабеля есть ОКЛ на тросе: http://ptcab.ru/instructions/instruc...


[18.07.2019 12:28:01]
 gorg ®, а чем обосновывают трос?
Можно же сразу кабель крепить к бетонному основанию, металлическими клипсами.
У того же Пожтехкабеля есть ОКЛ «ПожТехКабель PTK-Line –ДМОУ» или например у Паритета "ОКЛ с незащищенной прокладкой кабелей ПарЛайн+ДКС ОКЛ-2"


[18.07.2019 16:54:08]
 Как-то изучал вариант с сеткой Манье.
http://spetskabel.ru/products/lines/...
Засмущало, что обычно все эти сетки и тросы очень масляные. И плитки Армстронга монтажники отделают так, что их придется менять.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: прокладка кабельной линии АПС с помощью троса      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.