Эвакуация из производственного здания категории А через пристройку АБК

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.07.2019 17:21:02]
 Добрый день.
Прошу уточнить, можно ли эвакуироваться из здания категории А через пристройку АБК Ф 4.3. Пристройка отделена от здания противопожарной стеной 1 го типа.
Схема по ссылке: https://drive.google.com/file/d/16JO...
В интернете нашел письма которые противоречат друг другу, где то написано можно, где то разрабатывайте СТУ.
Ссылка 1
https://drive.google.com/file/d/14w4...
Ссылка 2
https://drive.google.com/file/d/16Rr...


[17.07.2019 17:43:05]
 Можно, в нормах нет ограничения по эвакуации через соседний пожарный отсек, раньше были.


[17.07.2019 17:43:48]
 А как прокомментируете письмо о необходимости разработки СТУ?


[17.07.2019 17:52:07]
 Читаем ч.3 ст.89 ТРоТПБ, эвакуация из помещения в коридор с выходом непосредственно наружу. Финиш. Требования по эвакуации ТРоТПБ выполнены. Остальное домыслы исполнителей писем счастья ВНИИПО. При чем тут СТУ, вообще большой вопрос.


[17.07.2019 17:56:05]
 Благодарю.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Эвакуация из производственного здания категории А через пристройку АБК      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.