Пристройка здания категории А к зданию категории В

[Документация]  

Классификатор темы:
 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.07.2019 14:38:05]
 Добрый день. Прошу уточнить, можно ли пристроить здание категории А к зданию категории В и предусмотреть противопожарную стену 1-го типа? В нормах не нашел, что так делать нельзя.


[16.07.2019 14:40:55]
 т.е. по сути предусмотреть 2 пожарных отсека.


[16.07.2019 15:14:43]
 вы опишите по подробнее. У вас новое строительство? Что-то уже построено? Можно в здании категории "В" предусматривать помещения категории "А" при определенных условиях.


[16.07.2019 15:27:43]
 Проектируется химико-аналитическая лаборатория с помещениями административного и бытового назначения (Ф5.1).
По расчетам площадь помещений категории А более 5%, поэтому здание относится к категории А.
В соответствии с СП 4.13130.2013 п. 6.1.41 административные и бытовые помещения в здании категории А должны размещаться в пристройке и отделяться противопожарной стеной. По определенным причинам так делать не хочется.
Идея в том, чтобы все помещения категории А сгруппировать в единое здание категории А, а оставшиеся помещения (В3, В4, админ. быт. помещения) предусмотреть в другом здании, категории В. И здание категории А пристроить к зданию категории В и разделить их противопожарной стеной с дверью, чтобы можно было попасть из здания категории А в здание категории Б.


[16.07.2019 15:45:31]
 Так может вам лучше рассмотреть вариант: помещения категории А разместить в здании категории В у наружной стены, вход в эти помещения если нужно через лабораторию – предусмотреть тамбур шлюз. А с другой стороны здания (категории В) пристроить АБК.


[16.07.2019 16:32:50]
 Хотим именно встроить АБК в здание категории В


[16.07.2019 16:43:49]
 "Хотим именно встроить АБК в здание категории В" (с)

Степень огнестойкости собираетесь соблюдать или будете только категорией ПиВПО оперировать?


[16.07.2019 17:23:30]
 pyromaniac ® [16.07.2019 16:32:50] Хотим именно встроить АБК в здание категории В

Ну и категорию А с АБК и производством - через тамбур шлюз


[16.07.2019 17:38:51]
 Степень огнестйокости обоих зданий будет I. Так можно так сделать или нет?


[16.07.2019 17:40:39]
 "Ну и категорию А с АБК и производством - через тамбур шлюз"

На каком основании? Тамбур шлюз нужен только при входе в помещения категории А. Если само здание категории А, то при входе в здание тамбур-шлюз не нужен.


[16.07.2019 18:09:59]
 6.1.37. В противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от помещений других категорий, коридоров, лестничных клеток и лифтовых холлов, предусматриваются тамбур-шлюзы с постоянным подпором воздуха по СП 7.13130. Устройство общих тамбур-шлюзов для двух и более помещений указанных категорий не допускается.


[16.07.2019 18:12:52]
 pyromaniac ® [16.07.2019 15:27:43]
".............чтобы можно было попасть из здания категории А в здание категории Б."


[18.07.2019 16:38:18]
 Прикладываю схему.
Идея в следующем.
К зданию категории А пристроить здание категории В (или наоборот).
В здании категории В во вставках разместить административные и бытовые помещения.
Вопрос в следующем:
Можно ли 2 производственных здания пристроить друг к другу? И где указано, что так делать можно?

Ссылка на схему: https://drive.google.com/file/d/1B7W...


[18.07.2019 16:57:21]
 "Можно ли 2 производственных здания пристроить друг к другу? И где указано, что так делать можно?" (с)

Как-то странно Вы относитесь к категориям, для Вас категория А как проказа прям.

Расстояния между зданиями не нормируется по п.6.1.3 СП 4.13130, а значит можете, соблюдая условия указанного пункта, пристраивать или размещать на меньшем расстоянии, но при этом обеспечивать требования к проездам и подъездам.


[18.07.2019 17:13:57]
 Но ведь там не написано, что можно пристраивать. Там написано, что расстояние не нормируется. Т.е. можно принять 0.
Но там не написано, что можно между ними делать дверь.
Пристройка - это часть здания.
А если рядом расположенные здания на расстоянии 0 - это 2 здания.


[18.07.2019 18:37:56]
 А.2 Под зданием в настоящем приложении понимается здание в целом или часть здания (пожарный отсек), выделенные противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями 1-го типа.


[19.07.2019 9:13:53]
 Благодарю.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Пристройка здания категории А к зданию категории В      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

здесь могла быть ваша реклама
Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.