СОУЭ в мед. учреждениях. Всех или только персонал?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.07.2019 4:35:32]
 Уважаемые коллеги!
Прошу как практически реализуется требование СП 3.13130 "оповещаются только работники больницы при помощи специального текста оповещения. Такой текст предназначен для работников учреждений и не должен содержать слов, способных вызвать панику."

Как у себя на сайте написал ВНИИПО:

Физически текст оповещения слышат все находящиеся в здании люди (включая пациентов больницы), однако смысл текста оповещения должен быть понятен только работникам учреждения, которые после такого сообщения начинают действовать по организации эвакуации людей.

или же категорически не размещаются громкоговорителей в помещениях с пациентами больницы, а устанавливаются только в помещениях персонала и общих зонах (вестибюли, где кроме персонала могут присутствовать еще здоровые люди)

Встретилась небольшая серия больниц, где как раз-таки пациенты не оповещаются, громкоговорителей немного, обосновывают тем что у персонала есть браслеты.


[08.07.2019 9:52:27]
 Реализовывали по варианту ВНИИПО. Персонал - он где угодно может быть. Описанный вариант с браслетами - радиоканал прям таки все помещения и территории больницы перекрывает?


[08.07.2019 12:37:03]
 п. 4.8 СП 3
"Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами настоящего свода правил."

Персонал то он на самом деле везде может быть, кроме того, его может и не быть на своем месте, где ему приписано быть. Мое мнение - оповещать везде и оповещать особым текстом.

И еще, придет инспектор с шумомером, где по вашему он будет измерять уровень шума. Думаю, что как минимум в коридорах, холлах и вестибюлях надо обеспечить требуемый уровень. Но ставить оповещатель непосредственно в палату к больным - считаю нет необходимости. Можно установить в смежные с палатами помещения, коридор или тамбур.


[08.07.2019 19:56:39]
 А можно пример такого речевого оповещения привести?


[08.07.2019 21:05:22]
 Ivan_889 ®

"Внимание всему медицинскому и обслуживающему персоналу! Внимание всему медицинскому и обслуживающему персоналу! Необходимо принять меры по ситуации №1! Необходимо принять меры по ситуации №1!"


[08.07.2019 23:25:22]
 "Выполнить приказ №66" - https://coub.com/view/1l2czk
коротко и ёмко



[09.07.2019 0:59:11]
 ***Внимание всему медицинскому и обслуживающему персоналу! Необходимо принять меры по ситуации №1!
Много букофф :). Могут до конца и не дослушать. Надо так, смысл тот-же зато намного короче:
"Внимание персонала! Выполнить план №1."
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: СОУЭ в мед. учреждениях. Всех или только персонал?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.