Торговые помещения в жилых домах

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.07.2019 16:30:07]
 12-этажный дом. Первые два этажа - коммерческие (торговая площадь).
Вопросов два.
1) На жилых этажах здания устанавливаются пожарные краны. Нужно ли при этом устанавливать ПК и на первых двух коммерческих этажах?
2) В приложении А, в таблице А3 СП5 есть пункт по оснащению АПТ торговых площадей встроенных и встроенно-пристроенных в здания другого назначения, 500м2 и более. При этом учитывается внутренняя полезная площадь помещений или этаж целиком со стенами и перегородками? Учитываются 1 и 2 этажи по отдельности или суммарно? (между ними лестничные переходы).


[08.07.2019 10:21:05]
 Есть у кого-нибудь мысли по этому поводу?


[08.07.2019 10:33:01]
 1) СП10, п. 4.1.6. Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно 4.1.1 и 4.1.2.
Соответственно, если набираем по торговой части объема на ВПВ, проектируем и делаем ВПВ.

2) СП5., приложение А, п. А2: понимается площадь части здания или сооружения, выделенная ограждающими конструкциями,
отнесенными к противопожарным преградам с пределом огнестойкости: перегородки - не менее EI 45, стены и перекрытия - не менее REI 45. Для зданий и сооружений, в составе которых отсутствуют части
(помещения), выделенные ограждающими конструкциями с указанным пределом огнестойкости, под нормативным показателем площади помещения в разделе III настоящего приложения понимается
площадь, выделенная наружными ограждающими конструкциями здания или сооружения.

В виду отсутствия конкретики по учету площади этажа или всей площади секции берем всю секцию в два этажа. Или при наличии ограждающих конструкций требуемых параметров устраиваем противопожарные двери в ЛК ,выгораживая второй этаж со всех сторон конструкциями на (R) EI45 и применяем данный пункт.


[08.07.2019 11:37:23]
 1. По п. 4.1.6 СП 10 не предусматривать ВПВ можно только в тех частях здания, которые выделены противопожарными СТЕНАМИ, а не перекрытиями, что в данном случае не выполнено. Формально ВПВ нужен, по факту обычно делают при объеме встроенных помещений более 5000 куб. м

2. Площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется максимальной площадью этажа, ограниченной наружными стенами здания и (или) противопожарными стенами 1-го типа. Также может согласно п. А.2 прил. А к СП 5 выделить общественные помещения в пожарный отсек, тогда табл. 3 СП 5 на вас не распространится


[08.07.2019 11:45:47]
 *тогда табл. 3 СП 5 на вас не распространится

Т.е. пожарный отсек можно рассматривать как отдельное здание и руководствоваться табл. 1 прил. А СП5 ?


[08.07.2019 11:53:23]
 
Цитата
Т.е. пожарный отсек можно рассматривать как отдельное здание и руководствоваться табл. 1 прил. А СП5 ?
--Конец цитаты------

да

А.2. Под зданием в настоящем приложении понимается здание в целом или часть здания (пожарный
отсек), выделенные противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями 1-го типа.
Под нормативным показателем площади помещения в разделе III настоящего приложения
понимается площадь части здания или сооружения, выделенная ограждающими конструкциями, отнесенными к противопожарным преградам с пределом огнестойкости: перегородки - не менее EI 45,
стены и перекрытия - не менее REI 45. Для зданий и сооружений, в составе которых отсутствуют части
(помещения), выделенные ограждающими конструкциями с указанным пределом огнестойкости, под
нормативным показателем площади помещения в разделе III настоящего приложения понимается площадь,
выделенная наружными ограждающими конструкциями здания или сооружения.
(п. А.2 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 N 274)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Торговые помещения в жилых домах      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.