Подключение дополнительной АПС к существующей

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.07.2019 15:29:53]
 На объекте существует адресная АПС с датчиками подключенными к прибору Альтоника Лонта RS-202TX8NL. Сейчас на этом объекте появились подвесные потолки и возникла необходимость оборудовать датчиками запотолочное пространство. Подключить эти запотолочные датчики предусматривается к С2000М через КДЛ.
Так как эти приборы управления разных фирм, то подключать их через интерфейс не получится, так я понимаю? Как же тогда осуществить их взаимосвязь?


[04.07.2019 15:47:08]
 Сейчас на объекте есть RS-202TX8NL и нет ни С2000-КДЛ ни С2000-М? Если да, то кто-то с идеей поставить Болид накосячил. Лучше ставить совместимые с панелью датчики.
Такие косяки бывают из-за тендеров по ФЗ-44, когда в тендере прописаны характеристики, но не модели оборудования и в результате по этим характеристикам подбирают другого несовместимого производителя ...


[04.07.2019 15:51:04]
 В качестве костыля можно в Болидовский сегмент АПС добавить реле например С2000-АР1 и это реле подключить с резисторами в безадресный шлейф RS-202TX8NL, но конечно костыль будет кривой-смешной.


[04.07.2019 15:58:46]
 Да, ничего болидовского на объекте нет. А возможно ли подключить С2000М через интерфейс к С2000-СП1 и через сухой контакт реле подключиться к шлейфу Лонты RS-202TX8NL?


[04.07.2019 16:01:13]
 Есть стандартные схемы сопряжения оборудования Альтоники с Болидом.
Вполне возможно, что это подойдет
http://altonika.su/RS-202TD-RR?opt=t...


[04.07.2019 16:03:51]
 Вот и схема
http://altonika-td.ru/Альтоника-Орио...


[04.07.2019 16:18:24]
 dizel2012®

Через релюшку проще и дешевле ...
:)


[04.07.2019 16:21:38]
 dalexeus® "А возможно ли подключить С2000М через интерфейс к С2000-СП1 и через сухой контакт реле подключиться к шлейфу Лонты RS-202TX8NL?"

Да, можно, просто дороже. Хотя вариант dizel2012® ещё дороже.


[04.07.2019 16:23:39]
 В будущем планируется полный переход на Болид, поэтому на сегодняшний день надо как раз проще и дешевле.
Хотелось бы только понять, можно ли подключить С2000М через интерфейс к С2000-СП1 и через сухой контакт реле подключиться к шлейфу Лонты RS-202TX8NL? Это будет тоже самое что и через С2000-АР1?


[04.07.2019 16:33:51]
 dalexeus® "Хотелось бы только понять, можно ли подключить С2000М через интерфейс к С2000-СП1 и через сухой контакт реле подключиться к шлейфу Лонты RS-202TX8NL? Это будет тоже самое что и через С2000-АР1?"

Ой, извиняюсь, напутал. Через ДПЛС конечно нужна релюшка, то есть не С2000-АР1, а С2000-СП2. Если через интерефейс, то релюшка С2000-СП1. Оба варианта рабочих, почти одинаковых.
Если нравится С2000-СП1, то ставьте его.


[04.07.2019 22:30:24]
 dalexeus ® [04.07.2019 15:29:53]

оповещением на объекте RS-202TX8NL управляет?


[06.07.2019 11:29:55]
 Да, оповещением управляет Лонта. Будет ли сигнал о пожаре от датчиков за подвесным потолком (подключенные к С2000-М) запускать оповещение?


[10.07.2019 11:27:52]
 Количество звуковых оповещателей, подключенных на данный момент к Лонте, не удовлетворяют нормам по звуку.
Если подключить С2000-М к Лонте через С2000-СП1, а существующие звуковые оповещатели (плюс дополнительные) переподключить к С2000-СП1, то будет ли запускаться оповещение при сработке датчиков, висящих на Лонте?


[11.07.2019 5:51:44]
 С2000-СП1 не может управлять оповещателями. Нет контроля линий на кз и обрыв. Для этого надо С2000-КПБ, либо Рупор, если речевое оповещение. По количеству линий оповещения и выходов блоков еще надо смотреть. Реле Лонты "Пожар" - на ШС БПКОП Сигнал-10, С2000-4 и т.п., что есть. Соответствующая программа управления, и при "Пожаре" в системе на Лонте, сигнал придет на БПКОП и С2000М запустит оповещение.


[11.07.2019 9:42:53]
 Реле Лонты "Пожар" - это реле, на котором на данный момент висят звуковые оповещатели, так я понимаю?


[11.07.2019 13:23:59]
 Исходя из РЭ на нее, то это реле называется "тревожное реле", и что сейчас на нем у Вас подключено, я не могу судить.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Подключение дополнительной АПС к существующей      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.