Подъезд пожарных автомобилей для здания Ф1.3 на время строительства

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.06.2019 9:50:06]
 Добрый день!
В соответствии с СП 4.13130.2013 п.8.1 подъезд пожарных автомобилей для здания Ф1.3 высотой 28 м и более требуется с двух продольных сторон.
Распространяется ли это требование на строящееся здание, т.е. можно ли на время строительства сделать проезд только с одной стороны?

Спасибо!


[28.06.2019 11:01:57]
 ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

XV. Строительно-монтажные и реставрационные работы

363. Расположение производственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений на территории строительства должно соответствовать утвержденному в установленном порядке генеральному плану, разработанному в составе проекта организации строительства с учетом требований нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности.
364. На территории строительства площадью 5 гектаров и более устраиваются не менее 2 въездов с противоположных сторон строительной площадки. Дороги должны иметь покрытие, пригодное для проезда пожарных автомобилей в любое время года. Ворота для въезда на территорию строительства должны быть шириной не менее 4 метров.
У въездов на строительную площадку устанавливаются (вывешиваются) планы с нанесенными строящимися основными и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи.
К началу основных работ по строительству должно быть предусмотрено противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов или из резервуаров (водоемов).
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)
365. Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе временным), местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования обеспечивается свободный подъезд. Устройство подъездов и дорог к строящимся зданиям необходимо завершить к началу основных строительных работ.


[28.06.2019 11:09:01]
 Асашай ®

В данной выдержке нет ответа


[28.06.2019 11:13:37]
 проезды по нормам устраиваются к объекту завершенного строительства, на время строительства проезды предусматриваются согласно пп. 363-365 Правил противопожарного режима


[28.06.2019 11:23:55]
 Асашай ®
Так, а в чем отличие требований СП от ППР?


[28.06.2019 11:31:40]
 отличие в том, что на стройплощадке по условиям технологии строительства устраиваются одни проезды, а при эксплуатации завершенного строительством здания устраиваются другие проезды


[28.06.2019 12:09:00]
 Асашай ®
Зачем сначала делать одни проезды, а потом другие: чем они отличаются, как выполняются, об этом в нормах ничего не написано


[28.06.2019 12:09:00]
 Асашай ®
Зачем сначала делать одни проезды, а потом другие: чем они отличаются, как выполняются, об этом в нормах ничего не написано


[28.06.2019 12:28:00]
 по технологии строительства такое возможно


[28.06.2019 12:52:26]
 Асашай ®

Все-таки повторю вопрос: "В соответствии с СП 4.13130.2013 п.8.1 подъезд пожарных автомобилей для здания Ф1.3 высотой 28 м и более требуется с двух продольных сторон.
Распространяется ли это требование на строящееся здание, т.е. можно ли на время строительства сделать проезд только с одной стороны?"
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Подъезд пожарных автомобилей для здания Ф1.3 на время строительства      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.