Естественное проветривание в помещении торгового зала

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.06.2019 15:03:15]
 Объясните пожалуйста понимание пункта 8.5 СП 7? Не понятно "0,24 м на 1 м длины наружного ограждения помещения при максимальном расстоянии от его внутренних ограждений не более 20" , это как понимать? если длина здания 40 метров, а ширина 19 метров. То получается общая ширина открываемых оконных проемов с одной продольной стороны должна быть 9,6 метра?


[27.06.2019 15:52:07]
 Не понятно "0,24 м на 1 м длины наружного ограждения помещения при максимальном расстоянии от его внутренних ограждений не более 20" , это как понимать?
Расстояние от внутренних ограждений до окон не более 20, и 40 если с наружными ограждениями на противоположных фасадах зданий, т.е. определена зона для дымоудаления через окна, не более 20 метров. Если больше то уже механические системы дымоудаления.

если длина здания 40 метров, а ширина 19 метров. То получается общая ширина открываемых оконных проемов с одной продольной стороны должна быть 9,6 метра?
Да.


[27.06.2019 20:04:31]
 А как быть если магазин встроенный, и у него наружная стена не является длинной стороной. Размеры магазина 15 на 5 метров? Можно окно сделать в наружной стене шириной 5 метров?


[28.06.2019 11:15:44]
 до 800 метров через примыкающее мещение. Это грубо, надо смотреть.


[01.07.2019 8:05:54]
 Магазин встроенный во что? А то может быть вот решение Вашего вопроса:
п. 7.3 СП 7.13130.2013 Требования пункта 7.2 не распространяются:
е) на помещения общественного назначения, встроенные или встроенно-пристроенные на нижнем надземном этаже жилых зданий, конструктивно изолированные от жилой части и имеющие эвакуационные выходы непосредственно наружу при наибольшем удалении этих выходов от любой части помещения не более 25 м и площади помещения не более 800 м2.


[01.07.2019 22:15:06]
 Если магазин встроенный в жилое здание и путь превышает 25 метров. Размеры 30 на 10. И наружная стена не является длинной. То есть получается дымоудаление?


[02.07.2019 9:14:31]
 Если путь превышает 25 метров, то там один выход эвакуационный? Из торгового зала не менее двух рассредоточенных нужно при такой вместимости, и путь будет соответствовать.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Естественное проветривание в помещении торгового зала      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.