Сухотруб вместо 75 мм м-ду маршами в Ф 4.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.06.2019 9:21:53]
 Доброе утро, форумчане! Имею здание офиса класса Ф 4.3. До 75 мм между маршами немного не хватает. Есть идея использовать сухотруб в объеме ЛК. Если есть у кого-то письмо ВНИИПО на эту тему, поделитесь, пожалуйста.


[26.06.2019 11:02:12]
 МЧС РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА”
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)
мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail:vniipo@mail.ru: http://www.vniipo.ru
12.04.2017 № 1991эп-11-5-3
на № 15 от 21.03.2017 г.
В соответствии с требованиями пункта 7.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», устройство зазора шириной не менее 75 миллиметров между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей предусматривать необходимо.
Также сообщаю Вам, что институтом подготовлены изменения №1 к СП 4.13130.2013, предусматривающие, в том числе, дополнение пункта 7.14 абзацами следующего содержания: «При отсутствии указанных зазоров и (или) при невозможности их выполнения, на этажах со второго и выше (за исключением двухэтажных зданий высотой не более 12 метров до отметки пола второго этажа), следует предусмотреть сухотрубы с выведенными на этажах или полуэтажах патрубками, на которых должны быть установлены запорные пожарные клапаны, оборудованные пожарными соединительными головками, включая головки-заглушки. Количество клапанов и их размеры определяются из расчета подачи воды на пожаротушение. Выходные патрубки запорных пожарных клапанов должны устанавливаться в направлении под углом «вниз» таким образом, чтобы обеспечивался беспрепятственный доступ к ним пожарных подразделений, удобство присоединения напорных пожарных рукавов и их прокладка без изломов и перегибов.
Место расположение сухотруба должно быть обозначено знаком пожарной безопасности по ГОСТ 12.4.026-2001».
По мнению специалистов института, разработка специальных технических условий по отступлениям от выполнения требований действующей редакции пункта 7.14 СП 4.13130.2013 нецелесообразна. Вместе с тем, принятые технические решения должны быть обоснованы в проектной документации по строительству указанного Вами объекта.
Заместитель начальника института по оперативно-служебной деятельности. В.В. Телеш



[26.06.2019 11:06:50]
 Хороший ответ. СТУ делать не нужно, но обосновать нужно. А обосновать можно только СТУ, так как норм еще нет.


[26.06.2019 11:11:13]
 Мда, ВНИИПО в своем духе... Так в итоге можно пользоваться этим письмом в экспертизе или нет? Есть более конкретное объяснение?


[26.06.2019 11:33:45]
 как раз это был запрос на квадратную лестничную клетку с лифтовой шахтой по центру, зазор чисто технически выполнить проблемно также как и прокладку рукавной линии если возможно сделать зазор


[26.06.2019 11:48:25]
 нас еще будучи курсантами учили двум способам прокладки рукавных линий в лестничных клетках:
- между маршами;
- по маршам по периметру.
Что мешает пожарным проложить рукавную линию по маршам???


[26.06.2019 11:50:09]
 вопрос не по прокладке рукавной линии ее можно и по веревке поднять, а про 75мм в нормах, придет надзор на приемку спросит где:)))


[26.06.2019 11:52:46]
 делайте зазор между маршем и лифтом
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Сухотруб вместо 75 мм м-ду маршами в Ф 4.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.