О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Нормы по укомплектованности огнетушителями!

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.06.2019 11:05:52]
 Ребят , подскажите! (инспектор не смог объяснить) как рассчитать необходимое количество огнетушителей (у нас больница-стационар) огнетушители все порошковые!раньше было четко и понятно-на определенную площадь определенное кол-во. а сейчас по рангам пожара и всякая лобуда.....


[14.06.2019 16:52:04]
 Смотрите Приложение N 2 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации. http://docs.cntd.ru/document/902344800
Но трудно найти инспектора, или кого то еще, кто сможет помочь. Очень запутанно и малопонятно.


[14.06.2019 23:12:33]
 Ну по сути основное - это ранг и расстояние от очага до огнетушителя.
Попробуйте скачать мое приложение (для Android-смартфонов) "Первичные средства пожаротушения": https://play.google.com/store/apps/d...
Может быть чем-то будет полезно.
Планирую кстати добавить туда базу маркировок с рангами, чтобы можно было по рангам приводить перечень конкретных марок огнетушителей, но пока некогда.


[17.06.2019 11:14:06]
 Ув. Лагерта ®
Для определения в больнице количества огнетушителей, их веса, совместно с Правила противопожарного режима в Российской Федерации табл. 1 надо смотреть ГОСТ Р 51057-2001 ОГНЕТУШИТЕЛИ ПЕРЕНОСНЫЕ.

Ранг пожара смотрите в таблице 1 Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

В ГОСТ Р 51057-2001 ОГНЕТУШИТЕЛИ ПЕРЕНОСНЫЕ, в табл. 5 по рангу пожара определяете вес порошкового огнетушителя

Для больницы:

Ранг модельного пожара 2А.
Требуется огнетушитель порошковый, массой 4 - 5 кг маркировкой 2А, 55В, С, Е.


По количеству:
468. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей.
474. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров для помещений административного и общественного.

Берете план этажа и расставляете на нем огнетушители с радиусом действия 20м.
ogpn8 ®

[17.06.2019 13:14:37]
 Сергей Субачев ® [14.06.2019 23:12:33]"Попробуйте скачать мое приложение(для Android-смартфонов) "Первичные средства пожаротушения"

Как подход в подаче информации и образовательный продукт - может быть интересно. Предложу слушателям на ближайших занятиях попробовать.

Версия для ПК с графическим модулем и возможностью подгружать планы этажей в качестве подложки - может иметь коммерческий интерес.
ogpn8 ®

[17.06.2019 13:17:33]
 Для топикстартера:
коллеги публиковали такую табличку в помощь - можно посмотреть:
https://yadi.sk/i/ieqhl4zsSi5XUQ


[17.06.2019 20:31:03]
 ogpn8 ® Предложу слушателям на ближайших занятиях попробовать.
Отлично! Пишите предложения в гугл плее, буду стараться улучшать.


[21.06.2019 19:45:28]
 Выложил копию в виде веб-приложения:
https://extinguishers.azurewebsites....
чтобы можно было открывать не только с андроида.


[21.06.2019 21:22:03]
 ОК, принято
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Нормы по укомплектованности огнетушителями!      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.