Тушение механизированной стоянки (2 яруса) Спринклеры с принудительным пуском

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.04.2019 16:44:17]
 Всем привет!
Нужен совет того, у кого есть опыт проектирования АУПТ механизированной автостоянки (2 яруса хранения автомобилей).
Для тушения нижнего яруса автомобилей принято решение использовать оросители с принудительным пуском. Проектирую такое впервые.
Решил использовать ПКТС "ОЛИПМ" производства "Гефест".
Читаю их техническую документацию - уже весь мозг себе сломал.
В их СТО в разделе 16.6 описаны примеры решений для механизированных стоянок и там, если я правильно понимаю, спринклеры с принудительным пуском вскрываются по сигналу от всего лишь одного сателлитного извещателя.
Судя по документации на гефестовский сателлитный извещатель, этот самый сателлитный извещатель подает сигнал на принудительный пуск спринклера в режиме "Пуск разрешен" при срабатывании АУПС с дымовыми, или ручными извещателями.
Но каким образом гефестовские приборы получают сигнал от АУПС не могу понять - как это сопряжение выполняется?
Кто проектировал, поделитесь опытом.
Может, вообще проще не использовать Гефестовские приборы, а просто от Болидовской сигнализации, предусмотренной в помещении паркинга через релейные блоки сигналы на принудительный пуск спринклеров подавать?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Тушение механизированной стоянки (2 яруса) Спринклеры с принудительным пуском      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.