Действия инспектора ВОДОКАНАЛА. Правомерны ли они?

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Владимир Соснин ®

[28.04.2019 19:53:46]
 День добрый всем!
ВОДОКАНАЛ опломбировал в закрытом состоянии ручные краны на входе повысительных насосов автоматической системы водяного пожаротушения административного здания, оставив тем самым систему АВПТ неработоспособной. Правомерно ли это?
Не правильней ли было бы в данном случае опломбировать пожарные шкафы с пожарными кранами и рукавами на каждом этаже здания, поскольку такие действия создают прямую угрозу жизни всем посетителям здания, не говорю уж про имущество?


[28.04.2019 20:29:24]
 Угрозу жизни и имуществу нанес проект, который реализован в "жизнь". На ввода устанавливается затвор с электроприводом, который и пломбируется "поставщиком" огнетушащего вещества (ОТВ) - водоканалом.
Владимир Соснин ®

[28.04.2019 20:40:37]
 Проект был реализован в конце 90-х,без э/задвижек, насосы всегда стояли под давлением - вопросов раньше не было, а сейчас новое руководство в ВОДОКАНАЛЕ пытается еще и неучтенное водопотребление через систему АВПТ нам приписать


[28.04.2019 23:07:59]
 СП30 "Внутренний водопровод и канализация зданий".

7.2.8 Обводную линию для общедомовых счетчиков холодной воды следует устраивать, если:
- имеется один ввод хозяйственно-питьевого или объединенного хозяйственно-противопожарного водопровода в здание или сооружение;
- счетчик воды не рассчитан на пропуск расчетного максимального секундного расхода воды (с учетом расхода на пожаротушение).
Все запорные устройства узлов установки счетчиков должны быть опломбированы в открытом состоянии, а запорное устройство на обводной линии - в закрытом состоянии.
7.2.9 Запорное устройство на обводной линии счетчиков воды следует оборудовать электроприводом с пуском от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств (систем) противопожарной автоматики. При недостаточном для пожаротушения давлении воды в водопроводной сети здания или сооружения должно обеспечиваться открытие запорного устройства на обводной линии одновременно с пуском противопожарных насосов.
В сетях горячего водопровода устройство обводных линий у счетчиков воды не требуется.
На противопожарных водопроводах счетчики воды не устанавливают.
При двух вводах водопровода и установке счетчиков воды на каждом вводе, обводные линии на счетчиках воды не предусматриваются.

В СНиП 2.04.01-85 тоже было требование установки опломбированных электрозадвижек на ответвлениях к системе АВПТ, по на практике этого не делали: тогда никому не приходило в голову,что через спринклерную систему могут воровать у водоканалов воду.
Пару лет назад я пытался в частном порядке выяснить мнение ВНИИПО по данному вопросу. Мне было сказано, что этот вопрос следует решать с местными водоканалами. Ну,можно и с водоканалами порешать и электроприводную арматуру установить.Соответствующая схема в типовом альбоме установки водомерных узлов есть.Но только тут возникает маленький неприятный вопрос: даже если поставить электроприводную арматуру на каждый из двух вводов,сделав закольцовку вводов перед такой арматурой,вероятность отказа одновременно обеих электрозадвижек(поворотных затворов) может оказаться заметно выше нуля.Кого как, но меня это несколько смущает.Отказ электроприводной арматуры на всасывющем трубопроводе пожарного насоса IMHO гораздо хуже чем отказ элекрозадвижки или ПЗУ отдельно взятой секции.


[29.04.2019 10:51:11]
 Делайте задвижку на обводной линии.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Действия инспектора ВОДОКАНАЛА. Правомерны ли они?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.