Замена Рупор-200

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.04.2019 16:51:55]
 Добрый день, товарищи. Сегодня внезапно узнал, что оказывается с начала весны Болид перестал производить блоки Рупор-200. В техподдержке сказали, что сейчас сертифцируют Рупор-300, и он выйдет только осенью в релиз.

Итого: сейчас есть несколько, проектов которые нужно реализовать, которые запроектированы с использованием Рупор-200. Соответственно необходимо заменить эти модули на другие.

Товарищи, подскажите кто что может чем заменить усилители Рупор-200, чтобы не потерять в качестве?


[26.04.2019 17:06:11]
 АРИЯ-ТС-БРО-РМ-2-120, линию можно ветвить, свой РИП, но внешние аккумуляторы. Дороже раза в два, но за счет ветвления линий это нивелируется.


[26.04.2019 21:14:04]
 Сейчас рассматриваю вариант с соната-к-120у. Товарищи, имел кто дела с такими устройствами?


[26.04.2019 21:26:37]
 Октава-80 не подойдет?


[26.04.2019 23:36:38]
 Я б сонату совсем не рассматривал


[27.04.2019 5:50:47]
 Tregart, Почему?
BG-34, всего 80 вт, у меня значительно большая мощность нужна.


[27.04.2019 10:01:18]
 ***значительно большая мощность нужна.

Любой канал можно усилить блоками "Октава 80Б"
Либо уйти на "Октаву 100Ц" там немного по другому строится система.

но если нужна возможность ветвить линии, она Вам не подойдет


[27.04.2019 10:54:14]
 rides, Сонату-120 сейчас не купить, так же как и Рупор-200


[27.04.2019 11:14:40]
 Я в шоке с нашего Болида. Т.е. они совсем забили на производство Рупор-200?


[27.04.2019 13:42:03]
 Karpov, сертификат закончился еще осенью. В свете предстоящего выхода Рупор-300, видимо решили что продлевать не рентабельно.


[27.04.2019 18:33:01]
 ***у меня значительно большая мощность нужна.
Наращивайте линейными блоками до нужной.


[28.04.2019 9:23:04]
 В Октаве предлагаемой мощь сильно ниже 80 Вт, нету их там. Полноценная долговременная моссь там по паспорту 60 Вт и в те с трудом верится.


[28.04.2019 11:44:52]
 >сертификат закончился еще осенью. В свете предстоящего выхода Рупор-300, видимо решили что продлевать не рентабельно.
У них декларация есть и письмо, что декларация+письмо=сертификат.
koks ®

[28.04.2019 12:18:32]
 декларация+письмо=сертификат.
_______________
Можно поподробнее


[28.04.2019 13:26:15]
 Можете сами посмотреть, надеюсь, знаете где.
Только там декларация на низковольтное оборудование. Это,конечно, не то. Значит нет... на что-то другое я видел такую схему.


[28.04.2019 13:43:26]
 rides ®

[27.04.2019 5:50:47]

Потому что Соната уже много раз зашкваривалась с поддельными сертификатами и несоответствием ТТХ.

Я бы рассмотрел из недорогих - Октава (мощность делите на два), Соловей (он дороже). А все остальное, типа Омеги, сильно дороже рупора.
koks ®

[28.04.2019 18:10:16]
 Karpov ® "Можете сами посмотреть, надеюсь, знаете где"
___________________________
Нет, не знаю. Дайте ссылку. Пожалуйста.


[28.04.2019 22:37:17]
 koks ® [28.04.2019 18:10:16]

не ищите. должен быть сертификат на соответствие ФЗ-123. без вариантов.


[29.04.2019 0:28:19]
 ***Соловей (он дороже)
Хороший соловей, но больно кусается:). Цена выше в 3 раза от Октавы. Может там конечно блоки реально мощнее и их много не надо? Но это как узнаешь, пока не попробуешь. Да и пишут про него, что сроки поставки большие, в связи со снятием с производства. А на Соловей-2 не нашел что-то цены.


[29.04.2019 0:32:35]
 Хотя 50 Вт,не намного и мощнее. Пусть даже Октава и 40 Вт. Я несколько раз ее использовал, но не на полную мощность, не когда было померить реальную мощность.


[29.04.2019 0:43:11]
 Соловей-2 есть и на 50 ватт и на 100 ватт
позвоните им, они скажут цену, там адекватные люди работают.


[29.04.2019 11:56:46]
 А с приборами речевого оповещения Сибирского Арсенала кто-нибудь работал? Как они?


[29.04.2019 13:31:23]
 ***Как они?
Маломощные "Рокоты" хорошие, а мощней не использовал.


[29.04.2019 15:10:45]
 Я работал с Рокот-2. В принципе приборы ничего так, для малых объектов самое оно. Но нужно понимать, что линии оповещения низковольтные и это накладывает серьезные ограничения на длину кабеля. А с Рокот-5 не работал. Сейчас бегло глянул описание - он тридцативольтовый. Тоже не замена Рупору.

Что касается дорогого Соловья - блин, ну найдите дешевле. Рупоров нет, Октава по мощности вообще никак не соответствует паспорту, Омега и Речор - ещё дороже. Стоечные решения Рокстона - сомнительны ввиду несоответствия ГОСТу. LPA-DUO имеет неплохую архитектуру и токовый контроль. Но там шаг усиления 500 Вт и она, опять же, стоечная..


[29.04.2019 15:20:40]
 Рокот-5 ПУО исп.2
120 Вт, 100 В, 2 зоны оповещения, 4 линии оповещения

Недавно ставили вместо сгоревшего Рупора. Напоролись на то, что Рокот заточен на свои громкоговорители со встроенными схемами контроля исправности линии оповещения и пришлось что-то колхозить из дополнительных конденсаторов на каждом оповещателе.


[29.04.2019 15:30:16]
 Ну справедливости ради, наличие конденсаторов говорит о том, что контроль линий осуществляется по постоянному току, а это означает, что погрешность в 10% отсутствует. Это каноничный, единственно верный способ контроля, ИМХО.


[29.04.2019 18:08:35]
 ***Октава по мощности вообще никак не соответствует паспорту.
Пусть реальная мощность у нее не 80 а 40 Вт. В любом случае выигрыш, т.к. цена дешевле в 3 РАЗА. Когда заказчик трусится за каждую копейку потратить на 80 Вт 20 или 60 т.р. по моему существенно.
Хотя может кто с богатыми заказчиками работает, для них 40 т.р. семечки




[29.04.2019 18:32:24]
 Повесьте им кусок окрашенный в красный цвет рельсы и молоток. И громко и в бюджет вписывается.


[29.04.2019 21:06:24]
 ***И громко и в бюджет вписывается.
Я бы с удовольствием, нормы не позволяют :).
А если серьезно, то сейчас действительно проблемы с подбором оборудования. Недавно рассчитывал оповещение объекта: то цена высокая, то сроки поставки большие,то вообще нет в наличии а на то что есть, сертификата нет.
Как в той рекламе: "куда не кинь-везде клин".


[29.04.2019 23:03:18]
 >>>Я бы с удовольствием, нормы не позволяют :).

Если без шуток, то я такое решение на объекте видел. Говорили, что есть какая-то внутренняя норма на такую штуку. ВС РФ.


[29.04.2019 23:11:45]
 Рельс и молоток тоже встречал на полигоне для ракетных испытаний.


[29.04.2019 23:39:21]
 насчет нормы по поводу рельсы
Не скажу, что в некой части охраны некого посольства одной некой могучей страны персонал можно вызвать только так ))) Фото прикладывать не буду. Все совпадения случайны


[06.05.2019 8:31:23]
 Tregart® "А с Рокот-5 не работал. Сейчас бегло глянул описание - он тридцативольтовый. Тоже не замена Рупору."

Есть и на 30 Вольт и на 100 Вольт варианты. Но что-то очень часто у нас Рокоты ломаются, тот же стовольтовый Рокот недавно ставили - через пару месяцев сломался. Одно хорошо - пожизненная гарантия.


[06.05.2019 9:02:56]
 Дайте угадаю? Трансформатор на питании?


[06.05.2019 9:43:34]
 Tregart®

Не знаю что именно в этот раз - совсем перестал работать, сняли, отправили, вернулся починенный - поставили на место.
А в большинстве случаев у Рокотов усилитель начинает трещать вместо разборчивой речи.


[06.05.2019 17:21:59]
 Решили проблему поставки заменив Рупор-200 на несколько обычных Рупоров (с заемной динамиков на низкоомные)


[07.11.2019 0:08:04]
 поставил Рупор исп.01 через делитель напряжения. с выхода подал сигнал на "линейный" вход "Октава-100Б" (перемычка 1В). Колонки LPA-05 (правда пришлось воткнуть ёмкости неполярные 10мкф х 100в.для контроля линии). БЫЛ в шоке - 27 колонок по 3ВТ отрабатывают только в путь!!!
Уровень шума во всех помещениях более 80 ДБ. (S=30м2). звук идеально чистый без хрипов!!!
Так что колхоз им. 1-го парт. съезда ЖИВ!!!
до этого работал с Октавой-80ц и 80б плевался, никогда не получал хоть какого ни ибудь положительного результата. Сейчас в шоке!!!
Да, нагрузил выход Рупора исп 01 резистором керамическим 10 Ом
20 ВТ(контроль линии, чтоб в ошибку не входил).
Всё оборудование сертифицировано!!!! (кроме делителя напряжения - 3 сопротивления и электролит)


[07.11.2019 10:45:37]
 У ЛПА (Луис+)ожидается новая линейка , обещали сертификат в ноябре.
  Ответ пойдет СЮДА