Резервуары ниже насосной станции

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
sol ®

[26.04.2019 16:09:47]
 Здравствуйте.
Есть объект, защищенный водозаполненной спринклерной установкой пожаротушения. Насосная станция располагается на 1 этаже (насосы основной/резервный, жокей-насос, мембранный бак). Вода на тушение хранится в резервуарах. Резервуары подземные, находятся в 30-ти метрах от здания. Верхний уровень воды в резервуаре ниже оси насосов в насосной станции. В резервуарах предусмотрены погружные насосы. В каждом резервуаре два погружных насоса (основной/резервный), всего четыре. Каждый погружной насос обеспечивает половину расхода на пожаротушение.

Подскажите логику включения погружных насосов?
Давление во всасывающем трубопроводе нужно поддерживать? То есть нужно предусмотреть реле давления и на всасывающем трубопроводе?


[26.04.2019 16:15:11]
 Скажу сразу - я не в теме. Но мне не понятно, если насосы погружные,то причем тут всасывающий водопровод? Зачем нужна насосная станция, если насосы в резервуарах обеспечивают расход? Есть в этом повествовании разница между расходом и давлением?


[26.04.2019 17:24:35]
 "мне не понятно, если насосы погружные,то причем тут всасывающий водопровод?"
Всасывающим трубопроводом назвала участок трубы от погружных насосов до насосной станции. Как бы для насосной станции он всасывающий.
Как я понимаю изначально была запроектирована насосная станция, с забором воды из городских сетей. Городские сети гарантированный расход не дали (расход на объекте 70 л/с) поэтому было решено ставить резервуары. Потом выяснилось, что резервуары ниже насосной и были заложены погружные насосы.

Я сейчас думаю, как это все должно работать в автоматическом режиме.


"Зачем нужна насосная станция, если насосы в резервуарах обеспечивают расход?"
Погружные насосы расчитаны на давление 10 м. Насосы в насосной станции повышают давление до рабочего.

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Резервуары ниже насосной станции      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.