Почему при расчете АУПТ учитывают только несколько последних рядков?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Братец_Тук ®

[23.04.2019 6:42:25]
 Почему при расчете АУПТ учитывают только несколько последних рядков? В большинстве расчетов, что я нашел в расчете используют 10-12 оросителей.


[23.04.2019 13:42:53]
 Для конечного участка(тупиковой сети)последний рядок обычно является диктующим. Но во многих случаях необходимо делать расчёт для нескольких участков секции, в т.ч. ближайшего к узлу управления, так как для ближайшего расчётного участка минимальной площади может потребоваться больший расход, чем для удалённого участка.


[24.04.2019 4:38:14]
 Благодарю за ответ. А как понять какие рядки нужно считать, а какие нет? Хотелось бы понять логику расчета.


[24.04.2019 11:30:41]
 Братец_Тук ® в расчет принимается наиболее гидравлически неблагоприятные участки.

Т.е. берете свою разводку и смотрите по критериям:
- группа оросителей с наибольшим К-фактором (если применены разные типы в разных помещениях);
- наиболее высоко расположенная группа оросителей;
- наибольшее кол-во оросителей на расчетной площади;
- наибольшая длина рядка и кол-во оросителей на рядке;
- наиболее удаленный тупик и т.д.
- неблагоприятные сочетания - к примеру тупик, да еще и с пожарным краном.

По итогу получаете один или несколько наихудших вариантов по которым ведете расчет.


[24.04.2019 14:53:57]
 DSeaman ® [24.04.2019 11:30:41]
В список нужно добавить участки с разными давлениями у оросителей (при одинаковом к-те производительности),что может быть связано с участками требующими разную интенсивность орошения.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Почему при расчете АУПТ учитывают только несколько последних рядков?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.