Расчет огнестойкости конструкций в составе проектной документации для госэкспертизы

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[19.04.2019 10:44:51]
 Собственно вопрос , а каких случаях этот расчет необходим?


[19.04.2019 13:36:01]
 Негрустин ® сам по себе расчет не требуется, но вы должны как-то обосновать эксперту фактический предел огнестойкости конструкций, пусть это будет сертификат, протокол или расчет, иногда бывают письма ВНИИПО


[19.04.2019 13:42:11]
 Фактический предел огнестойкости конструкций согласно какого документа?


[19.04.2019 13:50:01]
 26. Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" должен содержать:
в текстовой части
г) описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций;

Как вы обосновали принятое конструктивное решение по обеспечению требуемого предела огнестойкости той конструкции, в отношение которой эксперт написал замечание? В данном случае предполагается, что никак, следовательно, эксперт сослался наверно на п. 17 постановления от 5 марта 2007 г. N 145, где написано:
п. 17. Организация по проведению государственной экспертизы вправе дополнительно истребовать от заявителя представления расчетов конструктивных и технологических решений, используемых в проектной документации, а также материалов инженерных изысканий. Указанные расчеты и материалы должны представляться заявителем в 5-дневный срок после получения соответствующего запроса. Не допускается истребование от заявителей иных сведений и документов.

или этот пункт в т.ч.:
ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации.
4.1.9 Расчеты конструктивных и технологических решений, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, в состав проектной документации не включают. Их оформляют в соответствии с требованиями к текстовым документам и хранят в архиве проектной организации. Расчеты представляют заказчику или органам экспертизы по их требованию.


[19.04.2019 13:51:42]
 Есть пособие к СНИП II-2-80, есть ТУ на огнезащитную обработку, есть сертификаты на конструкции из определенных материалов.


[20.04.2019 13:58:51]
 есть такая книжка "Пособие по определению пределов огнестойкости строительных конструкций, параметров пожарной опасности материалов. Порядок проектирования огнезащиты" 2013 г, НИЦ"Строительство" - официальнфй справичный материал к №123-ФЗ. Там расписаны и методы и расчеты по определению огнестойкости конструкций.


[20.04.2019 15:11:17]
 В 9 разделе предел огнестойкости должен быть обоснован, ФЗ 123 допускает только два варианта определения предела огнестойкости - Испытание и расчетно-аналитический, вот только почему-то эксприза вообще на это не смотрит, что более обидно, есть объекты, где возможен отличный от стандартного режим пожара - проектировщик применяет стандартные решения по огнестойкости.


[26.04.2019 9:30:41]
 Помнится был случай, когда эсперт из ГГЭ потребовал обосновать расчетом принятую степень огнестойкости здания, исходя из фактической пожарной нагрузки, ссылаясь на задание на проектирование.


[29.03.2020 6:23:05]
 СП 468.1325800.2019 р. 14
https://www.minstroyrf.ru/docs/59619/
одумались


[29.03.2020 9:49:34]
 ну красавчики!