Высота здания в контексте СП5.13130

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
beldimon ®

[11.04.2019 11:36:13]
 Здравствуйте.
Не нашел обсуждения аналогичного вопроса на форуме.
Если здание Ф5.1 категории В высотой 50 м, разделено на пожарные отсеки противопожарным перекрытием 1 типа ровно по высоте (на высоте 25 м от уровня проезда), что нужно считать высотой здания?
Возможно ли уйти от АУП таким образом?
СП5.13130.2009:
- таб. А.1 п.5 Здания высотой более 30 м (за исключением жилых зданий и производственных зданий категории Г и Д по пожарной опасности) - подлежат оснащению АУП;
- А.2 Под зданием в настоящем приложении понимается здание в целом или часть здания (пожарный отсек), выделенные противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями 1-го типа.
Спасибо


[11.04.2019 22:30:20]
 думаю можно уйти от АУП
beldimon ®

[11.04.2019 23:26:05]
 Асашай ® , что нужно считать высотой здания?


[12.04.2019 0:03:22]
 С формальной точки зрения в терминологии п. А.2 прил. А к СП 5.13130.2009 высота здания - это высота пожарного отсека (расстояние между противопожарными перекрытиями 1-го типа).
Но никто не отменял п. 3.1 СП 1.13130.2009. Я думаю, что в рассматриваемом случае подразумевалась именно такая высота


[12.04.2019 5:44:29]
 По сути одно и тоже:

О разъяснении требований пожарной безопасности

Согласно требованиям п.5 таблицы А.1 приложения А СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» здания высотой более 30 м (за исключением жилых зданий и производственных зданий категории Г и Д по пожарной опасности) подлежат защите автоматическими установками пожаротушения (АУПТ) независимо от площади.

При разделении здания на пожарные отсеки по вертикали (расположенными вертикально противопожарными стенами 1-го типа с соблюдением всех нормативных требований) каждый отсек допускается рассматривать как здание и в этом случает защитой АУПТ подлежат только отсеки высотой более 30 м (за исключением жилых зданий и производственных зданий категории Г и Д по пожарной опасности).

В соответствии с п. 3.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» высота здания определяется высотой расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене. При отсутствии открывающихся окон (проемов) высота расположения этажа определяется полусуммой отметок пола и потолка этажа. При наличии эксплуатируемого покрытия высота здания определяется по максимальному значению разницы отметок поверхности проездов для пожарных машин и верхней границы ограждений покрытия. Таким образом, при разделении здания на пожарные отсеки по горизонтали (расположенными горизонтально противопожарными перекрытиями 1-го типа) при высоте здания более 30 м оно подлежит защите АУПТ в целом, независимо от количества и высоты входящих в него пожарных отсеков (за исключением жилых зданий и производственных зданий категории Г и Д по пожарной опасности).
http://спектрбезопасности.рф/project...
beldimon ®

[12.04.2019 9:13:16]
 Спасибо
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Высота здания в контексте СП5.13130      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.