Рокот и замеры уровня звука

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.04.2019 15:40:41]
 Приветствую Коллеги!

Разбираемся с одним объектом. Помещения магазина. Смонтировано СОУЭ на РОКОТ-2 и АС-3-4. СОУЭ отрабатывает, сообщение везде слышно и разборчиво.
Пришел инспектор с шумомером и при запуске СОУЭ намерял меньше 75дБ (60дБ фон в магазине по СП51 + 15дБ), стоя под оповещателем. Сообщение штатное - звуковая сирена и текст женским голосом.

Первоначально были мысли, что превышено кол-во оповещателей в линии или сечение кабеля занижено. Эксперименты с отключением линий показали примерно один результат. Даже с одной единственной колонкой чуть не дотягивает до 75дБ (эксперименты проводили уже без шумомера, используя несколько телефонов с разными программами).

Есть предположение, что подвох может быть в частоте. В паспорте на АС указаны дБ при частоте 1кГц. Речь это до 250Гц.

Кто сталкивался? Какие могут быть варианты решения?


[05.04.2019 16:31:31]
 Человеческая речь состоит из звонких букв, глухих букв и пауз между ними, естественно что в среднем получается много-много тише, чем "может" динамик.
IMHO, надо действовать по примечанию к п.6.4.3 ГОСТ-Р-53325:
"Если уровень звукового давления, создаваемого звуковым пожарным оповещателем, модулирован или речевой пожарный оповещатель не имеет входа (текстовая информация записана в памяти), то за уровень звукового давления принимают максимальный измеренный уровень, создаваемый пожарным оповещателем."

То есть надо мерить не средний, а максимальный уровень громкости - во время звучания сирены.


[05.04.2019 16:33:41]
 А вообще узаконенной методики проверки уровня громкости СОУЭ нет, и действия инспектора с шумомером - самодеятельность недопустимая.


[05.04.2019 16:37:31]
 Рустам74 ® Спасибо! Ссылочка на ГОСТ крайне любопытная. Будет пробовать.


[05.04.2019 21:22:11]
 ***Речь это до 250Гц.
Частотный диапазон речи находится в интервале 100-10000 Гц.
На диапазон примерно 200-1000 Гц, приходится максимальная энергия звуков речи. Поэтому измерения в радиофикации проводят на частотах 1000 и 400 Гц.

***А вообще узаконенной методики проверки уровня громкости СОУЭ нет
А как-же указанный Вами п. 6.4.3? Разве это не законная методика?

***и действия инспектора с шумомером - самодеятельность недопустимая.
Измерения должны, я думаю, проводить специалисты ИПЛ, а не инспектор ГПН.
Измерительный прибор должен быть сертифицирован, поверен и являться официальным средством измерений.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Рокот и замеры уровня звука      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.