О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Площадь насосной АУПТ

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.03.2019 19:00:14]
 Здравствуйте, уважаемые!
Подскажите по Вашему опыту, достаточно ли будет для размещения насосной станции АУПТ+ВПВ помещения площадью 14кв.м? АУПТ пока никто еще не проектирует, а архитектуру срочно нам сдавать на рассмотрение нужно.
В насосной будут расположены: насосы АУПТ ТРВ (основной, резервный, жокей) + шкафы автоматики для них, насосы для ВПВ и шкафы автоматики для них.
Общая площадь защищаемых помещений 4000кв.м. Резервуаров не будет.


[26.03.2019 1:32:55]
 Ответ может зависеть от конфигурации помещения,группы защищаемых помещений по приложению Б СП5 (производительность и мощность насоса влияют на размер агрегата) и количества узлов управления. Если насосы АПТ и ВПВ раздельные,будет сложнее вписаться в 14 м.кв. К тому же можно предположить, что в насосной будет стоять водомерный узел,перед которым должен быть проход. Хотя если система ТРВ не высокого давления и если брать вертикальные насосы, может и получится,особенно если защищаемые помещения относятся к группе 1 или 2 по прил.Б СП5.
Корректнее согласовывать помещение насосной с разработчиком данной системы АПТ.


[26.03.2019 10:10:16]
 СП 5.13130.2009
5.10.16 Размеры насосной станции и размещение оборудования в ней следует проектировать согласно СП 8.13130.2009.
5.10.17 При определении площади помещений насосных станций ширину проходов следует принимать не менее:
- между узлами управления, между ними и стеной - 0,5 м;
- между насосами или электродвигателями - 1 м;
- между насосами или электродвигателями и стеной в заглубленных помещениях - 0,7 м, в прочих - 1 м, при этом ширина прохода со стороны электродвигателя должна быть достаточной для демонтажа ротора;
- между компрессорами или воздуходувками - 1,5 м, между ними и стеной - 1 м;
- между неподвижными выступающими частями оборудования - 0,7 м;
- перед распределительным электрическим щитом - 2 м.

Примечания:
1 Проходы вокруг оборудования, регламентируемые заводом-изготовителем, следует принимать по паспортным данным.
2 Для насосных агрегатов с диаметром нагнетательного патрубка до DN 100 включительно допускается:
- установка агрегатов у стены или на кронштейнах;
- установка двух агрегатов на одном фундаменте при расстоянии между выступающими частями агрегатов не менее 0,25 м с обеспечением вокруг сдвоенной установки проходов шириной не менее 0,7 м.




[26.03.2019 10:12:26]
 Берете габариты всего оборудования и рисуете его в масштабе с положенными расстояниями между ними. А затем измеряете минимальную площадь, требуемую для Вашей насосной станции.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Площадь насосной АУПТ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-