Магистр24 и шкаф дымоудаления Меандр

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.03.2019 18:25:09]
 Уважаемые Коллеги! Прошу помощи или совета!
Занимаюсь ОПС и СОУЭ, встал вопрос об системе дымоудаления!
Есть двух подъездный дом 12 этажей, в каждом подъезде установлен Магистр-24 и шкаф управления системой дымоудаления (не кидайте сильно камнями за терминологию, в данной теме не сведущ) фирмы Меандр-96 (индикаторы клапанов дымоудаления открыто/закрыто, индикатор пожар, ВД, ПП и т.д.), я немного в курсе, что при сработке пожарной сигнализации на любом этаже, сигнал идет на Магистр-24, тот в свою очередь запускает СОУЭ и дает команду на включение подпора и вытяжки, так же лифты уходят вниз и открывают двери. От сюда вопросы:
1. Куда подключены клапана дымоудаления?
2. Как в целом должна работать система? если откроют клапан на
этаже система то же запустится?
3. С чего начать и как познание систем дымоудаления?
4. Магистрам лет по 13, на них уже вышло из строя несколько
ячеек шс, так же есть плата на которую (как говорят коллеги,
шутя) сведены клапана дымоудаления, правда ли?
5. Может есть у кого схема что с чем соединено и как происходит
работа?

Заранее Благодарю за ответы!
Не судите строго, есть желание в этом разобраться.


[13.03.2019 19:13:59]
 1) Видимо на "меандр-96" вместе с концевиками для индикации закр/откр.
2) Скорее всего связь шкафа и сигнализации на релейном уровне. А так как клапан должен открыться на этаже пожара то при сработке определенного шлейфа на определенном этаже (они должны быть разделены поэтажно), система сигнализации через соответствующее реле должна выдать сигнал на определенный вход шкафа (их там должно быть по количеству клапанов). ну и отдельное реле которое запускает что-то типо контактора для включения вентмашин.

Клапана электромагнитные что-ли? Откроют вручную ничего кроме индикации клапана не изменится.

3) С СП.7.13130.2013
4) может это какой-то блок реле который общается с меандром этим?
5) решения там судя по всему не совсем типовые, схемы должны быть у управляющей компании.
Проекта нет что-ли?


[13.03.2019 19:22:29]
 У ТСЖ проектов не сохранилось, была управляйка она все с собой и прихватила. Так же обращался к застройщику, в архиве есть папка по этому дому, а в ней расписка "проекты такие то, взял такой и все" архивариус разводит руками "дескать до меня дело было". Так же разбирал на этаже коробку с защелкой клапана, там три жилы, а куда они дальше уходят? Если нет схем, как быть? как разобраться в шкафу что за что отвечает? и что и как коммутируется?


[14.03.2019 10:19:52]
 Три жилы маловато, должны быть еще концевики для контроля состояния. А это видимо силовая часть, на открытие защелки. Уходить должны на шкаф управления, от каждого клапана своя линия.

Прозвонить цепи уходящие от шкафа, там есть надписи какие-нибудь на уходящих проводах? Да вообще просто глянуть на схемотехнику шкафа, что отвечает за контроль, что за открытие.

Система то живая вообще? сделайте сработку пробную, посмотрите что будет
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 