О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Истек срок службы спринклерной АУПТ 10 лет. Что делать?

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.03.2019 18:18:20]
 Прошу грамотно разбирающихся в теме подсказать что делать.
Прошло 10 лет с момента монтажа пуска системы на складе.

Согласно ГОСТ Р 50680-94 УСТАНОВКИ ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ п. 5.8 Средний срок службы установок до капитального ремонта - не менее 10 лет.
Согласно паспорта на Ороситель спринклерный быстродействующий повышенной производительности «СОБР®» СУS0-РНо 1,91-R1/Р68(93,141).В3-«СОБР®-25-Н» следует: Срок службы оросителей составляет 10 лет с момента выпуска. . По истечении этого срока оросители подлежат замене или испытаниям.
---"Как быть? Собров у нас 430 шт. с ценой в 2т.р. = 860 т.р. - менять без штанов останешься, что значит "или испытаниям" как проводить эти испытания?, кто их проводит? как их проводить?
----" Как представители собственника, для себя 1 раз в квартал делаем испытание автоматики насосной - раскатываем 2 рукава на разных концах здания и проливаем в 2 струи улицу до 10 минут. Повысительные насосы отрабатывают как часы, надувая систему порой до 8 очков. ( полностью промываются трубы до чистой воды.

п. 7.2 Испытания следует проводить на этапах перед сдачей установок в эксплуатацию и в период эксплуатации не реже раза в 5 лет.
п. 7.4 Необходимость проведения огневых испытаний установки и проверки интенсивности орошения защищаемой площади и заданного времени срабатывания определяется заказчиком, органами Госпожнадзора пли приемочной комиссией.
----"Как проводят испытания 1 раз в 5 лет? нам нужно было их уже 2 раза делать? кто их должен контролировать кроме нас и обслуживающей конторы?
нужно приглашать представителей ГПН? Лучиной к колбе проверяется или имитация пожара?
статист ®

[13.03.2019 18:46:22]
 А Ваши 10 лет это "менее 10 лет" или "не менее 10 лет"?



Если Ваши 10 лет "не менее 10 лет" из ГОСТа, то поздравляю - Ваша установка наконец-то стала соответствовать требованиям ГОСТ.

А если Ваши 10 лет всё ещё по какой-то причине "менее 10 лет" из ГОСТа, то нужно ещё немного потерпеть - уже скоро Ваша установка наконец-то станет соответствовать требованиям ГОСТ.

Не парьтесь, если она работоспособна, то юзайте дальше.


[13.03.2019 21:50:32]
 В интернете есть довольно интересный документ "Россетей"
СТО 34.01-27.3-001-2014 (По техобслуживанию водяных АУПТ-приложение 4).Опрессовка предписывается 1 раз в 3 года. По древним ВЭН 28-73 опрессовка 1 раз в 3,5 года.


[13.03.2019 22:00:00]
 вы не поняли суть вопроса!
Написано черными символами "По истечении этого срока (то - есть 10 лет спустя) оросители подлежат замене
читай "ЗАМЕНИТЬ ОРОСИТЕЛИ" как лько им исполнится от роду 10 лет.


[14.03.2019 2:26:49]
 А вот что написано в каталоге Бийска https://sa-biysk.ru/upload/iblock/07...

Техническое обслуживание
.........................
Срок службы оросителей составляет 10 лет с момента выпуска. По истечении этого срока оросители подлежат замене или испытаниям.

Гарантийный срок всё равно не более 24 месяцев от даты изготовления. Так что в случае ложного срабатывания за пределами 24 месяцев изготовитель ответственности не несёт- не важно, случится ли это через 30 месяцев или через 30 лет.


[14.03.2019 2:28:37]
 А вот что написано в каталоге Бийска https://sa-biysk.ru/upload/iblock/07...

Техническое обслуживание
.........................
Срок службы оросителей составляет 10 лет с момента выпуска. По истечении этого срока оросители подлежат замене или испытаниям.

Гарантийный срок всё равно не более 24 месяцев от даты ОТГРУЗКИ. Так что в случае ложного срабатывания за пределами 24 месяцев изготовитель ответственности не несёт- не важно, случится ли это через 30 месяцев или через 30 лет.


[14.03.2019 22:57:11]
 Уважаемый alexSM. Могу Вам только сообщить, что требования ГОСТ Р 50680-94 обеспечивают выполнение требований 123-ФЗ 2008 г. на обязательной основе. А дальше Вам уже решать, что делать, выполнять требование или как-то нет.


[18.03.2019 8:19:54]
 Почитайте ГОСТ до конца, там все написано.
Вам необходимо определить участки для испытаний и выполнить испытания в соответствии с п.7.18 того же ГОСТ. Метод испытания звучит так Испытания спринклерных установок следует проводить в два этапа:
I этап - проверку по 5.21, 5.24-5.26 проводят с помощью теплового импульса, имитирующего пожар и воздействующего непосредственно на спринклерный ороситель;
II этап - проверку по 5.3 проводят с соблюдением следующих требований;
спринклерные оросители выбранного участка установки (7.20) должны быть заменены соответствующими дренчерными оросителями;
пуск установки проводят вручную.
И по окончании оформить акт о выполненных испытаниях.


[18.03.2019 8:32:30]
 Еще почитайте ГОСТ Р 51043-2002 главу 8, там тоже указаны методы испытаний конкретно для оросителя.


[18.03.2019 10:48:45]
 Если склад (не гос.собственность) построен до 2008 года, можете ничего не делать (ч.4.ст.4.ФЗ №123).


[18.03.2019 11:23:33]
 Кобра ® = Если склад (не гос.собственность) построен до 2008 года, можете ничего не делать (ч.4.ст.4.ФЗ №123).
Так то да, но пункт 61 ППР РФ действует при эксплуатации установок, согласно которого необходимо руководствоваться также инструкцией на оросители. А в инструкции и написано: либо менять, либо испытывать.
п.61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.


[18.03.2019 12:47:30]
 Я в том плане, что не требуется АУПТ. А если не требуется можно не обслуживать и т.п.


[19.03.2019 16:26:54]
 Если АПТ была запроектирована, по старым нормам, тогда она должна быть и обслуживаться, до момента ее реконструкции или здания, а также замены устаревшей системы.


[19.03.2019 16:51:28]
 Кобра ® [18.03.2019 12:47:30]
Иной раз хороший хозяин принимает решение делать АПТ даже если административный документ(СП5 прил."А",перечень и т.п.) этого не требует.


[19.03.2019 17:32:48]
 BTS ® [19.03.2019 16:51:28] Кобра ® [18.03.2019 12:47:30]
Иной раз хороший хозяин принимает решение делать АПТ даже если административный документ(СП5 прил."А",перечень и т.п.) этого не требует.

Хороший хозяин не будет делать воду для сохранности имущества.

Для 1234. Если спроектировали и смонтировали по старым нормам, потом вышли нормы (обязательные) разрешающие не монтировать, а потом ещё вышли (добровольные) предлагающие монтировать- можно забить и ничего не делать (на лицо "неустранимые сомнения").


[21.03.2019 16:11:40]
 Всем спасибо за помощь. понятно что ничего не понятно))))


[21.03.2019 16:16:19]
 Существуют ли лаборатории которые могут выполнить сертифицированную проверку согласно методик??
чтоб не менять все спринклеры?
собр нынче 1900р/шт * 430шт = 817 тыс.


[21.03.2019 16:30:07]
 нужно ли приглашать ГПН при проверке 1 раз в 5 лет и при ежегодной проверке где 25ук проверяется?


[22.03.2019 9:17:39]
 Зачем вам сертификационные проверки? вы делайте только периодическую и оформляйте акт без ГПН (этот орган не имеет полномочий участвовать в испытаниях в настоящее время).
Вопрос: вы больше за безопасность объекта переживаете или чтобы у проверяющих претензий не было.


[08.04.2019 22:22:41]
 Дамир: пытаюсь разобраться в правилах.
1) Безопасность на первом месте, проверяющие не будут разбираться - предписание напишут и все.
2) Периодическая предписывает хлопать 25 спринклеров... на загруженном высотном складе очень проблематично (привязка товара к ячейкам) освобождение стеллажей высотой 10 метров.
методика тоже не ясна:
- колбу бить?
- палить поддоны или картон.
- лучину поносить ?


[08.04.2019 23:22:07]
 "Периодическая предписывает хлопать 25 спринклеров.."
Откуда ЭТО взяли?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Истек срок службы спринклерной АУПТ 10 лет. Что делать?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.