зона контроля пожарных извещателей и помещения

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.03.2019 13:36:32]
 Прошу помочь разобраться, что является зоной контроля пожарных извещателей по п. 3.33 СП 5. Может ли одной зоной быть несколько совокупных или смежных помещений отделенных перегородками (не противопожарными преградами).
В п. 14.3 для формирования команды управления по п. 14.1 говориться про помещение и зону.


[13.03.2019 13:40:26]
 А как извещатель будет контролировать тот что за перегородкой (не противопожарной преградой) если она предусматривается до перекрытия?


[13.03.2019 13:46:54]
 Здесь суть вопроса про количество извещателей, а точнее: можно ли оставит по 1 шт адресных при разделении помещения перегородкой и формировать сигнал управления от срабатывания 2-х извещателей (от 2-х в расположенных в смежных помещениях по 1 в каждом). Можно ли два помещения назвать одной зоной?


[13.03.2019 13:57:58]
 если пожар за стенкой и сработал извещатель то по вашему надо ждать пока перегородка сгорит (выполнится условие сработки по 2 извещателям)


[13.03.2019 14:34:01]
 Это понятно, но зачем в 14.3 кроме помещения упомянули зону? Что является зоной контроля - это часть помещения или совокупность помещений.


[13.03.2019 15:45:18]
 Вот статья уважаемых коллег из ВНИИПО по теме "зон". Тоже там не все гладко, но может что-то прояснит

https://avtoritet.net/library/press/...


[13.03.2019 16:48:38]
 Но статью, приведенную в предыдущем посту имеет смысл дополнить еще вот этой https://algoritm.org/arch/15_3/15_3_... , тогда будет более или менее понятно как быть.


[13.03.2019 18:02:39]
 Будем работать по рекомендациям ВНИИПО, коли нормы дырявые.


[13.03.2019 23:38:18]
 https://avtoritet.net/library/press/...
"В соответствии с п. 13.3.8 СП5.13130.2009 пространство помещения под таким отсеком следует рассматривать как отдельное помещение"

13.3.8 Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками,
прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м.

Где тут про отсек как отдельное помещение?


[14.03.2019 1:27:40]
 ***Где тут про отсек как отдельное помещение?
Отсек, это отсек, а не помещение.

-Помещение - пространство внутри дома, имеющее определенное функциональное назначение и ограниченное строительными конструкциями.
-Отсек подвального или цокольного этажа- пространство, ограниченное противопожарными преградами (стенами, перегородками, перекрытием).
(ФГУП «ВНИИНТПИ»)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: зона контроля пожарных извещателей и помещения      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.