Разъясните, что относится к перекрытиям в СП 5.13130.2009 п.13.8.1

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Тиафрид ®

[12.03.2019 17:24:43]
 Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой, заказчик требует переставить датчики пламени расположенные под вет. коробом на расстояние не менее 0,8 м. Аргументируя это тем, что вент. короб является перекрытием.

Вент. короб установлен на кронштейнах, ширина короба 1 м, расстояние от стены до боковой стенки вент. короба около 0,1 м. расстояние до потолка несколько метров, соответственно данный зазор не даст возможности скапливаться в этом месте дыму.

Подскажите что относится к перекрытиям?
Как объяснить заказчику, что данный пункт не нарушается?


[12.03.2019 23:08:42]
 ***Подскажите что относится к перекрытиям?
ПЕРЕКРЫТИЕ-конструктивная часть сооружения, разделяющие его на этажи.
***Аргументируя это тем, что вент. короб является перекрытием.
Вентиляционный короб это часть инженерной системы, но никак не перекрытие.



[12.03.2019 23:11:51]
 ***данный зазор не даст возможности скапливаться в этом месте дыму.
При чем здесь дым, у вас же датчики пламени?


[12.03.2019 23:38:03]
 ***ПЕРЕКРЫТИЕ-конструктивная часть сооружения, разделяющие его на этажи.
А Вы можете привести ссылку, где в СП или в каком норм. документе это прописано, чтобы заказчику было понятно, что такое перекрытие?

***Вентиляционный короб это часть инженерной системы, но никак не перекрытие.
Полностью с Вами согласен. Но у меня появилась проблема, в том как до него донести эту мысль, т.к. заказчик считает, что под перекрытием имеется ввиду любая преграда и дым будет скапливаться под этим коробом.

***При чем здесь дым, у вас же датчики пламени?
СП 5.13130.2009, пункт 13.8.1. Пожарные извещатели пламени должны устанавливаться на перекрытиях, стенах и других строительных конструкциях зданий и сооружений, а также на технологическом оборудовании. Если на начальной стадии пожара возможно выделение дыма, расстояние от извещателя до перекрытия должно быть не менее 0,8 м.
Т.е. считается, что дым будем мешать корректной работе чувствительного элемента извещателя, я это так понимаю.


[12.03.2019 23:50:13]
 ***дым будет скапливаться под этим коробом.
***должно быть не менее 0,8 м.
Так у вас размер 0,8 м выдержан, что ему еще надо? А заказчик конкретно что предлагает переделать?


[12.03.2019 23:52:46]
 ***Так у вас размер 0,8 м выдержан, что ему еще надо? А заказчик конкретно что предлагает переделать?
К сожалению нет, не выдержан, у меня отступ от вент. короба около 0,15 м. Заказчик хочет, чтобы я их перенес на расстояние не менее 0,8 м.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Разъясните, что относится к перекрытиям в СП 5.13130.2009 п.13.8.1      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.