Аварийное освещение (освещение путей эвакуации) на действующих образовательных объектах???

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.03.2019 13:25:46]
 Добрый день форумчане, очень нужна Ваша помощь (как экспертов) а если тут участвуют и пож.инспектора, то хотелось бы узнать и их мнение. Дело вот в чем! Инспектор дал предписание на аварийное (освещение путей эвакуации) в действующей школе-интернат постройки 1912г.
К нам обратился директор школы за помощью оценить данную работу. Причем светильники они закупили с автономным питанием (АКБ). Принцип их работы такой, есть напряжение – они не светятся, пропало напряжение – они засветились.
Но чтоб оценить работу пришлось определиться с кабелем и способом прокладки.
Изучив нормы по аварийному освещению появилось много вопросов и не состыковок!
Согласно СП 256.1325800.2016 п.5.1.4 Аварийное освещение зданий выполняется в соответствии с требованиями СП 52.13330 и ГОСТ Р 55842 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278. Электропроводки аварийного эвакуационного освещения (10.6-10.11) должны соответствовать требованиям [3], ГОСТ Р 50571.5.56, СП 6.13130, ГОСТ 31565, ГОСТ Р 53316. Светильники для аварийного эвакуационного освещения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ГОСТ IEC 60598-2-22.
Вопросы:
1. Т.е. получается что электропроводка для данных светилькиков АО должны быть в составе ОКЛ (огнестойкой кабельной линии).
А в ГОСТ Р 50571.5.56 сказано что «На автономные светильники не распространяются требования пунктов 560.9.1-560.9.4 настоящего стандарта.» в которых говориться об огнестойкой линии (т.е. можно и обычный кабель например ввг(нг)).
2. в СП 52.13330 в разделе аварийного освещения ничего не говориться о электропроводки но указывается что … Освещение путей эвакуации должна быть: на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом;
При этом согласно СП 1.13130.2009 п. 4.4.4 В лестничных клетках не допускается размещать …., открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток,…. . Так как же быть?
3. В данном учреждении должна применяться кабельная продукция с маркировкой LTx, хорошо выбрали ОКЛ с кабелями LTх но ведь гофра-труба не имеет LTх или это пожарник уже не будет требовать???
При чем высота по коридорам 4,5м без подвесного потолка и через каждые 2 м. ригеля.

Так что же мы имеем, чтоб установить данные светильники необходимо, проштробить стены на лестничных клетках и заложить туда кабель, а по коридорам провести электропроводку в составе ОКЛ ??? или тоже надо штробить ??? При этом объект действующий где проживают и обучаются дети, их никто вывозить не будет как при кап.ремонте.
4. А можно ли вообще штробить несущую стену (на лестничной клетки) это я так для информации.

Если можно ответьте по каждому вопросу!


[05.03.2019 8:42:51]
 Добрый день. Вы читали ст.82 ч.2 №123-ФЗ, дублирование в п.4.8 СП 6.13130.2013. В нем указано, что кабельные линии и электропроводка аварийного освещения на путях эвакуации (см. ст.89) должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону.
1. Следовательно, для обязательного выполнения требований ст.82 №123-ФЗ вам потребуется применить огнестойкие кабельные линии согласно ГОСТ 31565-2012 - при условии упитания от двух независимых взаимно резервирующих источников питания;
2. Если у Вас АКБ, то требуется выполнить условие ст.82 ч.9 ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону. Кроме того для обеспечения 1 категории надежности аварийного эвакуационного освещения кабельная линия питания (основное питание) + АКБ (резервыный источник питания) - кабельная должна быть огнестойкая согласно ГОСТ 31565-2012.
3. Тип кабельной проводки см. согласно ГОСТ 31565-2012, для данных учреждений она повышенной безопасности при поддержании горения.
4. Про лестничные клетки Вы правы в СП 1.13130.2009 написано корректно. Открытая, скрытая проводка читайте п.п. 2.1.4 и 2.1.5 «Правил устройства электроустановок».
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Аварийное освещение (освещение путей эвакуации) на действующих образовательных объектах???      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.