Обслуживание АКБ в резервированных источниках питания

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[28.02.2019 13:17:24]
 Есть ПС в жилом многоэтажном доме.
Есть РИП24.
Есть проект с указанием необходимых Ач для работы ПС в дежурном режиме 24ч. + 3ч. в режиме "тревога".
Предпологаю:
1. замена АКБ производится по истечению срока;
2. замена производится при выходе АКБ из строя;
3. замена производится при снижении емкости батареи ниже проектной.
Суть вопроса: какие есть нормативы по данному вопросу.


[28.02.2019 15:35:06]
 ***Суть вопроса: какие есть нормативы по данному вопросу.
ГОСТ Р 54101-2010
А.1.2 Годовое ТО системы
При проведении годового ТО системы должны быть выполнены работы, перечисленные в А.1.1, а также следующие дополнительные работы:….
- проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия - замена аккумуляторных батарей и повторная проверка.




[01.03.2019 8:53:37]
 BG-34® "... проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, ..."

Отключили рубильник 220В, выждали 24 часа, дали сработку "пожар" и выждали ещё час? Долговато ...


[01.03.2019 9:57:08]
 Мы для такого случая приобрели SKAT-T-AUTO. Измеряем на регламенте-2 емкость. Если ниже расчетной то Акт о замене и меняем. Пожарных это удовлетворило. Каких то других способов не увидели.


[01.03.2019 23:57:11]
 ***Долговато ...
Не я придумал, ГОСТ так предписывает А вы знаете другие методы?
На практике обычно выключают на время когда проводится ТО и смотрят сколько напряжение на АКБ, по истечении некоторого времени.

***приобрели SKAT-T-AUTO.
Не доверяю я этим тестерам.Лучше контрольный заряд и разряд.
А на те 6 т.р. что он стоит, лучше батарей купить новых.



[02.03.2019 1:40:56]
 У нас торговый центр на много тысяч квадратных метров. Это получается, чтобы проверить состояние АКБ в бесперебойниках, нам нужно врубить оповещение о пожаре во всем бизнес центре и пусть все его слушают целый час? Боюсь, это будет последняя глупость в моей жизни :) Я давно думал об этом и пришел к тому, что нужен эквивалент реальной нагрузки. То есть, допустим у нас несколько усилителей, в 100-вольтовые линии которых включены громкоговорители определенной суммарной мощности. Нужно для каждого усилителя подобрать эквивалентную нагрузку точно такой же мощности - например, из ламп накаливания - и тестировать всю стойку оповещения на такую нагрузку. Ну, не включать же по зданию оповещение от пожаре в самом деле.


[02.03.2019 12:25:58]
 ***Ну, не включать же по зданию оповещение от пожаре в самом деле.
Конечно,нет. Но раз в год нужно проводить полную проверку системы в реальных условиях, ночью или когда удобно. Никакие эквиваленты не дадут полной картины работы.
***нам нужно врубить оповещение о пожаре
Не надо, достаточно в дежурном режиме отключить сеть , на час-два, потом измерить напряжение на АКБ. Исходя из этого делать выводы.


[02.03.2019 12:30:57]
 Лампы накаливания в качестве эквивалента нагрузки не подходят, пока нить лампы будет нагреваться, усилок сгорит:

"вот результат расчёта на примере лампы 40Вт 220В:
Rх=109 Ом.. .Таким образом, при U=220В мощность лампы должна составить
P=(U^2)/R=48400/109=444,03Вт (!!!)
А в реале имеем в нагретом состоянии
Rн=(U^2)/P=48400/40=1210Ом, или 1,21кОм (!),
т. е сопротивление холодной и горячей (при номинальном напряжении) нити отличается более чем в 10 раз."
https://otvet.mail.ru/question/16219...


[02.03.2019 13:45:06]
 ***Лампы накаливания в качестве эквивалента нагрузки не подходят
Идеальный эквивалент нагрузки безиндукционные резисторы, соответствующей мощности. Но для НЧ и постоянного тока, сойдут и проволочные.


[03.03.2019 1:10:04]
 Хорошенький такой резистор получится для мощности 1000 Вт.


[03.03.2019 12:46:32]
 ***получится для мощности 1000 Вт.
Я радист в прошлом, еще не на такие мощности насмотрелся :) У меня есть эквивалент 75 Ом 20 кВт, с водяным охлаждением. Был на 5 кВт с воздушным охлаждением для усилителей ПВ.


[04.03.2019 9:42:17]
 Leshka ®
РИПы и АКБ должен был посчитать проектировщик. Задача эксплутации и ТОшников, контролировать состояние АКБ. Отключать питание для проверки на мой взгляд не лучшая идея и на состоянии АКБ скажется только негативно.
Замена АКБ необходима в случаях которые вы перечислили.
Тоже использую прибор про который написал f2team ®, и на акб стикер, дата, емкость.


[04.03.2019 9:50:18]
 > У меня есть эквивалент 75 Ом 20 кВт, с водяным охлаждением.
Водогрейный электрический котел?


[04.03.2019 10:11:01]
 ***и на состоянии АКБ скажется только негативно.
С чего вы взяли? Во всех почти ИБП и ПКП стоят схемы защиты от глубокого разряда.
***Водогрейный электрический котел?
Нет от ТВ передатчика :), цилиндр диаметром 10 см и длиной около 35 см. В торцах 1/2 трубная резьба для патрубков.


[04.03.2019 12:21:35]
 BG-34 ®
***и на состоянии АКБ скажется только негативно.
С чего вы взяли? Во всех почти ИБП и ПКП стоят схемы защиты от глубокого разряда.

На 99,9% объектов закупаются самые дешевые АКБ, которые не отвечаю заявленным требованиям с момента покупки. Я лишний раз не буду рисковать их разряжать, Вы можете понадеяться на схемы защиты.
Мы же тут своим опытом делимся)


[04.03.2019 12:53:06]
 ***Я лишний раз не буду рисковать их разряжать
А смысл тогда вообще проводить ТО? Написать что все нормально, а то мало-ли что может случиться во время проведения работ по ТО :(.

***Мы же тут своим опытом делимся)
Опытом ТО "АКБ в РИП" или каким другим?


[04.03.2019 19:31:15]
 Лишний цикл разряда-заряда на работоспособность АБ никак не повлияет.
При реальной работе СОУЭ от АБ будет получен однозначный результат тестирования, как АБ, так и оповещателей.
Если есть сомнения в защите от глубокого разряда,то можно напряжение на АБ проконтролировать.
Если, АБ сядет раньше времени - на помойку.
Характеристики разряда АБ достаточно сложные и тестеры дают результат +-1 км в зависимости от типа АБ.
http://lib.secuteck.ru/articles2/fir...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Обслуживание АКБ в резервированных источниках питания      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.