написали предписание Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей менее 0,9 м

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.02.2019 22:38:39]
 Помогите, плиз!! Была проверка пожарных, все неплохо , НО написали предписание "Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей менее 0,9 м" основание 123 ФЗ. Лестница внутри здания, здание построено 10 лет назад. Ширина марша 0,8 м. Но ведь комиссия, включая пожарных на момент сдачи объекта ее приняли. На данный момент грозят остановкой производства, если не устраним предписание. Стены раздвинуть я не смогу (здание 10 м высотой). Предлагала- давайте отнесем ее как путь к одиночным рабочим местам. Ответ нет- путь эвакуации. Кто знает, может есть какая лазейка в законах, как выпутаться из этой ситуации??? Буду очень благодарна.


[25.02.2019 23:22:16]
 если ваш объект был введен до 30.04.2009 года или проектная документация была направлена на утверждение до этой даты, то тут нужно смотреть не ФЗ №123, а нормы требований пожарной безопасности, которые действовали до ФЗ №123


[26.02.2019 4:57:03]
 Вы опишите для чего предназначена данная лестница. Например для перехода между площадками для обслуживания оборудования


[26.02.2019 9:31:24]
 это производственное здание. 2 этажа. производство и на 2 и на 1 этажах. причем со 2 этажа можно кроме этой лестницы выйти еще двумя путями (через производство или раздевалки) или на край вылезти на крышу а там на стене железная лестница чтобы спуститься. с 1 этажа тоже два выхода. НЕт, уперлись в эту лестницу.


[26.02.2019 10:44:32]
 Возможно это не эвакуационный путь, посмотрите в строительной документации. Второй выход провести расчет рисков.


[26.02.2019 15:59:53]
 План пожарной эвакуации у Вас на стене висит? Если в нём все зелёные стрелочки не проходят через эту лесенку - то она не путь эвакуации. Если проходят - то что-то тут не так ...


[26.02.2019 18:46:21]
 План эвакуации есть. стрелочки проходят, но они проходят через все возможные пути. А поскольку план эвакуации сейчас ни с кем не согласовывается, я эти стрелочки могу нарисовать где хочешь. Стрелки это не показатель.


[26.02.2019 20:51:35]
 "Возможно это не эвакуационный путь, посмотрите в строительной документации. Второй выход провести расчет рисков".

Даже очень возможно. Поскольку для производственных зданий нет требования, что обязательно два выхода с этажа.


[26.02.2019 21:02:43]
 СП1.13130.2009 п.9.1.2 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи категорий А и Б при численности работающих в наиболее многочисленной смене более 5 чел., категории В - 25 чел.


[27.02.2019 8:18:46]
 Tamisa®

Ну так перерисуйте план эвакуации, покажите инспектору и заявите, что эта лесенка - не путь эвакуации (ещё надо, что бы к ней не вели таблички "Выход").


[27.02.2019 9:08:55]
 Совет просто "огонь"...напишут еще что нет 2-го выхода, шило на мыло поменяется.
Надо смотреть проект. Не могли так накосячить ни проектанты ни строители. Возможно внесли изменения какие-то. Никто вам сразу от балды не ответит. Надо знать площадь, сколько там человек...Инспектору на месте виднее.
Кстати принимают не пожарные давно уже.


[27.02.2019 9:13:19]
 Как уже писали, если замечание не устранимо, то независимая оценка риска вам поможет или если вы к малому бизнесу отнесетесь...но это не точно, т.к. вроде вышел документ что надзорные каникулы к пожарным требованиям не относятся.


[27.02.2019 9:41:06]
 Ищите специалиста по пожарной безопасности...информации совсем мало...какой либо совет дать не возможно.

Как уже здесь говорилось(Олег1 ®,Крюгер ® и пр.) нужно смотреть проект , и соответствовал ли проект нормативным требованиям, и не на косячили ли строители при строительстве объекта...т.к. сейчас объекты проверяют по проверочным листам.


Инспектора пож. надзора плевать хотели на приёмочную документацию законченного строительством объекта, они в комиссии не участвуют.




[27.02.2019 10:19:25]
 Может согласно проекту один выход был предусмотрен, а этот был к одиночному месту или просто как аварийный...а потом за эти 10 лет перепланировали все несколько раз..
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 