Пожарная безопасность детского сада

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.02.2019 11:48:59]
 Добрый день! Проходим экспертизу детского сада (проектирование нового), эксперты прислали замечание:"- В качестве
ограждающих конструкций пищеблока 1-го этажа предусмотреть не противопожарные
перегородки 1-го типа, а противопожарные стены 2-го типа с противопожарными дверями".
"-Для отделения
групповых ячеек 1-го этажа от других помещений (административных, пищеблока,
хозяйственных, технических и др.) предусмотреть не противопожарные перегородки 1-го
типа, а противопожарные стены 2-го типа с противопожарными дверями". Нет возможности выполнить стены. Можно ли как то выйти из ситуации???? (здание- монолитный железобетонный каркас).


[11.02.2019 12:01:47]
 Не чудите. Исправьте в тексте. Сложно несущую способность добавить? Гипсокартон предусмотрели? Ну выбирайте перегородки с несущей способностью, есть у кнауф (к примеру).
А по поводу пищеблока - требование не обоснованное, там допускаются перегородки, а не стены.


[11.02.2019 12:30:52]
 https://yadi.sk/i/pFOjgMhYDU2iww

вот может пригодиться


[11.02.2019 12:45:44]
 Асашай ®, а у меня требовали и актовые, и спортивные, и музыкальные залы отделять. Письмо, да еще и старенькое...


[11.02.2019 12:49:50]
 требовать можно что угодно, вот только не всегда у требующих есть ссылки на нормы


[11.02.2019 12:56:33]
 ак понимать СП 252.1325800.2016 , пункт 7.2.17 "Помещения со спальными местами в зданиях ДОО следует размещать в отдельных блоках или частях здания, отделенных от частей здания другого назначения (административно-хозяйственных, бытовых, технических и др.) противопожарными стенами не ниже 2-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа).
Не допускается размещать под спальными помещениями, актовыми залами, а также в подвальных этажах помещения категорий В1-В3, согласно СП 4.13130." ??

Получается согласно п.7.2.17 должна быть противопожарная стена для спальных помещений(в нашем случае полностью
для групповых), и в нашем конструктивном решении ( каркасе) мы ее сделать не сможем.


[11.02.2019 13:47:46]
 ftfgtgyf11 ®, вы пожарный? Вопрос не относится к пожарным проблемам, я вижу, что вы хотите упростить жизнь архитектору или конструктору.
Еще совет, не отделяйте групповые от административных помещений, отделяйте административные от всего остального.


[11.02.2019 14:26:40]
 я не пожарный. проектировщик. Проектируем новый детский


[11.02.2019 14:26:49]
 сад


[11.02.2019 14:33:42]
 Проектировщик чего?


[11.02.2019 15:02:22]
 инженер-проектировщик АСО (Архитектурно-строительное дело)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Пожарная безопасность детского сада      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.