Спринклерные оросители

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.02.2019 13:54:33]
 согласно пункта 5.2.12 сп 5 Расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка спринклерного оросителя до плоскости перекрытия (покрытия) должно быть в пределах (0,08 до 0,30) м; в исключительных случаях, обусловленных конструкцией покрытий (например, наличием выступов), допускается увеличить это расстояние до 0,40 м. Согласно пункта 5.1.15 Для помещений группы 1 (приложение Б) в подвесных горизонтальных потолках могут устанавливаться скрытые, углубленные или потайные оросите

Как быть если у меня от центра теплового замка до армстронга 4 см. Это типа не нарушение силу пункта 5.1.15? Но тогда же будет нарушаться эпюра орошения?


[10.02.2019 15:07:38]
 Vladimir mchs ® [10.02.2019 13:54:33]"Как быть если у меня..."
Таким случаям нет числа.Карта орошения оросителей установки "розеткой вниз"не нарушается.Фактом есть то, что некоторые пункты СП5 не проработаны до тонкостей.


[10.02.2019 15:18:23]
 Если ороситель полностью утоплен в Армстронг, при орошении он ведь не сможет орошать площадь которая требуется? Это ведь очевидно! Или я не прав


[10.02.2019 16:26:32]
 "Изучайте матчасть" по каталогам производителей. У скрытых спринклеров "выпадающая" розетка.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Спринклерные оросители      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.