Применение тепловых датчиков место дымовых

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[10.02.2019 10:48:56]
 Добрый день. В кафе, где в том числе кальян, применили тепловые датчики вместо дымовых, возможно такое?


[11.02.2019 2:43:57]
 нет


[11.02.2019 9:20:37]
 А на что сослаться?


[11.02.2019 9:30:12]
 А что указано в проекте?


[11.02.2019 11:19:09]
 Мы тут не сильно разбираемся в нормах. На форуме одни зеваки. Может в сп5 что-нибудь есть. Какой-нибудь пункт А3, не знаю.


[11.02.2019 12:46:14]
 Скорее раньше были обычные дымовые извещатели, из-за того, что постоянно был ложный сигнал, пришлось заменить на тепловые.
если были адресные, даже того же Болида, можно уменьшить чувствительность.


[11.02.2019 13:47:31]
 ***возможно такое?
Пункт 3.4 Приложения рекомендует применять тепловые извещатели для предприятий общественного питания, наравне с дымовыми.
Нарушения здесь нет, но лучше в таких помещениях ставить дифференциальные извещатели.


[11.02.2019 13:48:28]
 Приложения М СП5


[11.02.2019 13:56:49]
 Можно, у нас был вопрос от инспектора по поводу тепловых ИП в кафе. Вопрос закрылся после письма из ВНИИПО.


[11.02.2019 14:31:25]
 А есть письмо Вниипо?


[11.02.2019 14:47:05]
 Пожалуйста, письмо о тепловиках:
https://my-files.ru/k7rs6l
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Применение тепловых датчиков место дымовых      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.