[09.02.2019 12:21:50]
 Подскажите. Имеется кинотеатр. У которого сиденья зрительного зала сделаны каскадом. Сиденья держатся на металлических конструкциях (колоннах и прогонов). Эти ведь конструкции являются несущими? Их надо относить как к несущим конструкциям по таблице 21 ФЗ №123


[09.02.2019 12:49:33]
 Только если они являются частями общего каркаса здания.

Если металлоконструкции используются только для устройства уклона пола, то ОЗО не требуется, требования по огнестойкости не предусмотрены.

СП4.13130.2013, п. 5.4.10 Каркас надстроек над негорючими несущими конструкциями балконов, амфитеатра и партера зрительного зала, необходимых для образования уклона или ступенчатого пола, должен быть выполнен из материалов НГ.
Пустоты под надстройками необходимо разделять диафрагмами на секции площадью не более 100 м2. При высоте пустот более 1,2 м предусматриваются входы для осмотра пустот.


[09.02.2019 19:54:37]
 Как понять являются ли общим каркасом здания? Если документации нет


[09.02.2019 20:33:13]
 Есть термины про пределы и степени огнестойкости здания и соответственно с конструктивными решениями здания можно определиться, какие конструкции здания относятся к несущим.
Я думаю здесь больше подойдет ч. 3 ст. 137 ФЗ № 123 - Конструктивные элементы, образующие уклон пола в помещениях
зданий, сооружений класса функциональной опасности Ф2, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к междуэтажным перекрытиям этих зданий.


[09.02.2019 20:35:46]
 Функциональное назначение здания ф.3.1, а в нем есть каток. Каток ведь не Ф.2.


[09.02.2019 20:46:22]
 Тогда это вообще многофункциональное здание - должно быть СТУ.
А если этот каток выделен в пожарный отсек, то требования к этому пожарному отсеку как раз по Ф2 следует предъявлять.


[09.02.2019 21:29:10]
 СТУ есть но оно корявое такое, что там по этому поводу ничего не оговорено


[09.02.2019 21:33:50]
 То, что не оговорено в СТУ, должно выполняться по соответствующим нормам, обычно так даже в СТУ и в письмах о их согласовании так пишут.


[09.02.2019 21:36:54]
 Еще вопрос какую длину принимать струи пожарного крана? правильно ли: 20 метров длина рукава + высота струю 6 метров, всего 26 метров?


[09.02.2019 21:37:16]
 верней не струю, а радиус действия ПК


[09.02.2019 22:09:43]
 Дам хороший совет - читать каждый день хотя бы 30 мин нормативные документы и профильную литературу и вс


[09.02.2019 22:10:30]
 Дам хороший совет - читать каждый день хотя бы 30 мин нормативные документы и профильную литературу и всё у Вас будет хорошо )


[09.02.2019 22:20:04]
 Что еще почитать кроме сп по внутреннему водоснабжению?


[11.02.2019 17:55:38]
 Применение ст. 137 будет более правильным, так как СП 4 - это ограничение распространения пожара, поэтому там сказано про не горючесть, а не огнестойкость. Огнестойкость это СП 2.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Огнезащитная обработка металлоконструкций      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.