[08.02.2019 11:14:39]
 Добрый день! Кто в курсе допускается ли соединение дренчерной завесы при помощи резьбового соединения или только на сварке?


[08.02.2019 14:00:09]
 Допускается. СП5, п.5.7.1


[08.02.2019 14:42:23]
 Этот пункт 5.7.1 про проектирование. Система смонтирована в 80 г., но не была подсоединена дренчерная завеса. В то время действовал СНип 2.04.09. Вряд ли резьбовое соединение выдержит давление 10 Мпа.


[08.02.2019 15:04:03]
 Для 100 атмосфер уже специальные гидравлические соединители надо использовать с врезным кольцом.


[08.02.2019 15:40:05]
 rfcrf ® [08.02.2019 14:42:23]
Так Вы бы сразу написали, что речь о системе на 10 МПа (тонкораспылёнка высокого давления?).В СП5 определённо не достаточно информации для проектирования таких систем.


[08.02.2019 15:48:26]
 Ссылка есть на нормативные документы, кроме СП 5?


[01.03.2019 12:34:59]
 Проект на подсоединение обязательно делать?


[01.03.2019 12:58:58]
 rfcrf, существует множество систем ТРВ высокого давления. И у каждой системы есть свои рекомендации по соединениям и тд. Как уже выше написали, обычно такие соединения делаются по DIN2353 с врезным кольцом, но также возможна и сварка.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Соединение дренчерной завесы      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.