Установка противопожарных дверей в здании с разным КФПО

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.01.2019 14:16:45]
 Есть здание 3 надземных этажа и подвальный этаж (планируется эксплуатируемый Ф3.2.).Классы ФПО планируются- Ф3.1, Ф3.2.,Ф2.1,Ф4.3.
Вопрос- необходимо двери лестничных клеток делать противопожарными?


[16.01.2019 17:36:54]
 Если л/к незадымляемые типа Н2 и Н3, то необходимо.


[17.01.2019 12:16:46]
 FIRE_MAN ®-Спасибо.

В дополнение- высота здания менее 28 метров и на каждом этаже есть остекленные проемы в наружных стенах.

Как в таком случае нужно пп двери в лестничные клетки?


[17.01.2019 14:54:29]
 Откуда вообще возник вопрос по установке п/п дверей в л/к?
Есть ещё условия, когда они ставятся: при высоте расположения этажа не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) площадью не более 300 м2 с численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода на лестничную клетку дверями 2-го типа.
Если это не ваши варианты, то двери ставятся обычные в л/к.



[17.01.2019 15:01:13]
 увж. FIRE_MAN ®

Одна "организация" провела расчет пожарного риска - чтобы не делать АУПТ и написала в заключении-

1. оснащения приточно-вытяжной противодымной вентиляцией всех этажей здания;

2. обеспечения притока наружного воздуха с избыточным давлением 20 Па в лестничные клетки здания, в шахты лифтов и в тамбур-шлюз перед лифтовыми шахтами в подвальном этаже;

3. заполнения дверных проемов во внутренних стенах лестничных клеток противопожарными дверями первого типа (EI60).




[17.01.2019 15:09:24]
 аист [17.01.2019 15:01:13]

вы решили начать с самого легко? )))


[17.01.2019 15:27:39]
 MK ® мне не понятен Ваш вопрос-Уважаемый?

вы решили начать с самого легко? )))....нет, нарушения т.к. думаю что они в связке с противопожарными дверями.


[17.01.2019 15:32:11]
 Они вам компенсирующие мероприятия написали, я так понимаю, а не "нарушения". То есть, при выполнении указанных условий, произведенный расчет является действительным. Но уход от АУПТ расчетом та еще затея, на самом деле.


[17.01.2019 15:36:51]
 Gonzo037 ®- я тоже так думаю, но все же хочу понять по сути установке противопожарных дверей в лестничные клетки.

С расчетом разобрались,. Убедил в необходимости делать АУПТ.


[17.01.2019 15:40:09]
 аист [17.01.2019 15:36:51]

Установку противопожарных дверей везде пихают, как компенсирующее мероприятие. Якобы у людей на этаже больше времени до того момента, как до них доберутся ОФП. Проверял гостинцу, где в ППМ при проектировании было предписано установить противопожарные двери АБСОЛЮТНО на все помещения, в том числе в Л/К, номера, кабинеты и т.п. Естественно в номера серую "хрень" не установишь и там стоят деревянных пп двери. Страшно представить сколько на одни лишь двери собственник потратился.


[17.01.2019 15:43:42]
 т.е. делаю вывод что здания до 28 метров допускается делать обычные двери Л1. самозакрывающиеся с уплотнением в притворе?

Может еще есть какие то мнения?



[17.01.2019 15:45:26]
 Gonzo037 ®..........Якобы у людей на этаже больше времени до того момента, как до них доберутся ОФП....
Какие могут быть ОФП из лестничной клетки или с этажей?


[17.01.2019 16:44:33]
 т.е. делаю вывод что здания до 28 метров допускается делать обычные двери Л1. самозакрывающиеся с уплотнением в притворе? = аист
Да делайте выводы какие хотите, Вам объясняешь объясняешь, а воз и ныне там.


[17.01.2019 18:05:45]
 Какие могут быть ОФП из лестничной клетки или с этажей?

любые и везде


[18.01.2019 18:49:20]
 адм. можно закрыть тему. Спасибо за комментарии и грамотные выводы.