Наружно водоснабжение по Сп 5.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.01.2019 15:30:12]
 Требуется устанавливать два гидранта если расход на наружно водоснабжение составляет 15 лс и более. Правильно я понял, что в этом случае надо что бы каждый гидрант имел 15 лс или это общий расход? То есть будет достаточно что бс с каждого было по 7,5 л/с?


[11.01.2019 21:04:46]
 Ребята скажите что то, срочно надо


[11.01.2019 23:32:22]
 Каждый по 15


[12.01.2019 1:07:28]
 Спасибо
GRIN

[14.01.2019 15:00:25]
 Каждый любой из двух пожарных гидрантов должен обеспечивать нормативный расход воды на наружное пожаротушение, т.е. не требуется общий одновременный расход воды из обоих двух пожарных гидрантов = 2 х нормативный расход


[14.01.2019 15:02:32]
 А при чем тут СП 5?


[14.01.2019 16:08:04]
 Подскажите, а как проверять производственный объект, склад, где требуется расход 90-100 л/с? С каждого гидранта?


[14.01.2019 20:36:01]
 Интересный вопрос. Такого расхода не бывает как по мне


[15.01.2019 9:58:27]
 Один гидрант обеспечивает расход до 33-35 л/с. По аналогии если требуется 110 л/с считают достаточным 3-4 гидранта с суммарным расходом 110 л/с.
По аналогии, если требуется 15 л/с, то это будет суммарный расход от двух гидрантов, при условии, что от каждого гидранта можно дотянутся до наиболее удаленной точки объекта


[15.01.2019 12:50:40]
 Согласно разъяснениям ВНИИПО количество гидрантов определяется исходя из требуемого расхода и водоотдачи одного патрубка колонки. Потому, если давление в сети 0.1 МПа, то для 110 л/с 3-4 гидранта будет маловато...
При этом, при расходе более 15 л/с (20,30...110 и т.д) на пожаротушение, водопроводная сеть должна обеспечить расход воды через каждый гидрант не менее 15 л/с


[15.01.2019 13:02:44]
 "При этом, при расходе более 15 л/с (20,30...110 и т.д) на пожаротушение, водопроводная сеть должна обеспечить расход воды через каждый гидрант не менее 15 л/с"

ув. Аларик, это тоже из разъяснений ВНИИПО?


[15.01.2019 13:57:31]
 нет, ув. cimurg911 ®. Банальное резервирование.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Наружно водоснабжение по Сп 5.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.