подпор в тамбур-шлюзы

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.12.2018 14:20:04]
 Коллеги, а чем руководствоваться при определении характеристик постоянного подпора в тамбур-шлюзы в помещениях категории Б? в СП 7 и рекомендациях к нему нет упоминания о тамбурах в категориях А/Б


[14.12.2018 18:51:07]
 п. 7.4.3 СП 60.13330.2016


[14.12.2018 21:13:53]
 Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках
10. В противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от помещений других категорий, коридоров, лестничных клеток и лифтовых холлов, должны быть предусмотрены тамбур-шлюзы с постоянным подпором воздуха. Устройство общих тамбур-шлюзов для двух и более смежных помещений категорий А и Б не допускается.


[18.12.2018 13:39:41]
 все ясно.благодарю
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: подпор в тамбур-шлюзы      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.