Один или два адресных в одно помещение?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.12.2018 2:35:27]
 Люди добрые! В конце-концов кто-то может сказать сколько адресных извещателей устанавливать в одно помещение? Одни говорят, что один, другие, что два, ссылаясь на приложение "О" СП-5. Нашел письмо-ответ ВНИИПО МЧС от 19.03.2015г. №1222-12-3-3 в адрес НВП Болид об установке одного адресного пожарного извещателя.


[08.12.2018 8:12:52]
 Про адресные никаких отступлений от норм нет так что 2 конечно.
А вот про извещатели которые якобы соответствуют приложению О то можно 1 если не защищаем системы 14.2-3


[08.12.2018 11:57:11]
 https://cs6.pikabu.ru/post_img/big/2...


[08.12.2018 14:16:45]
 ***В конце-концов кто-то может сказать сколько адресных извещателей устанавливать в одно помещение?
В обычные помещения,для АПС если позволяют размеры, всегда ставили один адресный извещатель. И продолжаем ставить, несмотря ни на какие околонаучные рассуждения.


[08.12.2018 14:53:16]
 Ставьте три штуки, точно не ошибетесь


[08.12.2018 15:40:11]
 Линейники адресные Болидовские то же по одному ставить будете? :)


[08.12.2018 16:39:12]
 разработчики СП5 считают, что можно и один, если помещение небольшое и нет запуска АПТ и СОУЭ 4-5 типа:
http://www.vniipo.ru/vopros-otvet/sp...


[08.12.2018 17:13:13]
 "Если же извещатель способен тестировать сам себя и передавать информацию о своей неисправности на приемно-контрольный прибор (удовлетворяет требованиям
п. 13.3.3 б), в)), то в помещении может быть установлен один извещатель. "

- И как этому способствует адресность?

Кстати есть и неадресные извещатели (пламени или линейники те же например) которые выдают такую информацию на сухой контакт. Их же то же можно ставить по одному хоть и не адресные?


[08.12.2018 19:28:08]
 )и на это спецы ВНИИПО, по той же ссылке ответили:
"... Решение о допустимости использования тех или иных извещателей в системах с формированием сигнала на запуск систем противопожарной защиты от одного пожарного извещателя принимает проектная организация на основании данных о типе объекта и возможных последствиях ложного запуска систем противопожарной защиты."


[08.12.2018 19:38:48]
 так что, если ваше помещение не больше 39м (с высотой менее 3,5м)и запуск автоматики от ложных срабатываний вас не пугает, то смело ставьте один адресник


[08.12.2018 19:49:18]
 )) насчет линейника в помещение 3х3 - это весело


[08.12.2018 20:04:26]
 а почему 3*3?
например 4*9 или узкий коридор еще длиннее, там часто линейники применяют особенно в запотолке.

Значит НЕадресный линейник ОДИН можно ставить? если есть контакты неисправности?

Я к чему все это - к подмене понятий. сама по себе адресность НЕ дает права ставить один извещатель. Она просто дает возможность задешево (без доп. ШС) локализовать сработавший извещатель. То же самое дает адресная метка.


[10.12.2018 9:41:22]
 Адресный извещатель может выдать дежурному персоналу информацию о своей неисправности (есть самодиагностика). Но дежурный персонал получив такую информацию в большинстве случаев не способен самостоятельно заменить (предварительно запрограммировав адрес) этот неисправный извещатель - стало быть приложение "О" им не выполняется.
В итоге если просишь Рубеж посчитать проект АПС, они прямо спрашивают - Вам по какой вере нарисовать, по двухДИПовой или по одноДИПовой?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Один или два адресных в одно помещение?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.